77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌钢管跨接地线规范
镀锌钢管
如何连接?
答:
GB 50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收
规范
》第14.1.2条规定, 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的 钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接
接地线
。根据规范可以确定:1、
镀锌钢管
电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁...
镀锌
线管和线槽的安装必须符合什么要求?
答:
1.
镀锌
线管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)。2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊
跨
接
接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接...
关于
接地
用的
镀锌
角钢与扁钢的执行
标准
是什么??
答:
(1)
接地线
一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。(2)接地体用
镀锌钢管
或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m ...
jdj
镀锌管
开关盒子需要
跨接地线
吗?
答:
紧定式
镀锌钢
导管对接处,是否采用
接地跨
接线要分两种情况: 1、在弱电系统中(如消防回路、回路)紧定不需要接地跨接线 ; 2、紧定作为照明、线的保护管,应该要做接地跨接线。 注:跨接线可采用2.5平方铜芯软线,用接地卡子(喉箍)直接压在上面。紧定管不需要跨接
接地线
。紧定管是连接套管及其金属...
接地线
的安装
标准
是怎样的?
答:
按照规定
接地线
要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的
镀锌钢管
,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
镀锌钢管接地
能用抱箍接地有
规范
吗?
答:
3.7.3.2
管
口入盒、箱,暗配管可用
跨接地线
焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm.有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣.两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐. 3.8 暗管敷设方式: 3.8.1 随墙(砌体)配管:砖墙、加砌气混凝土块墙、空心砖墙配合...
镀锌钢管
可以做接地连接体不?用作设备接地,从镀锌钢管上连接铜
接地线
...
答:
镀锌钢管
不能作为
接地
体,一是接地体的接地电阻、焊接方法等有严格的条件,镀锌钢管不容易达到;二是接地体要通过一定的电流,在特殊情况下要通过很大的电流,镀锌钢管容易带上电压,容易触电伤人;维护或检修镀锌钢管时危险更大。
镀锌钢管
暗敷
跨接地线
问题
答:
跨接
接地
不是强制性要求。是否要做跨接主要是看管的连接方式,如果是用套管满焊焊接(当然
规范
是不允许
镀锌钢管
焊接,实际仍有很多焊接的情况),是可以不做跨接接地的。如果是用成品套管连接或丝接,这种情况是应该做跨接接地的。至于你说的不做跨接要不要紧的问题,管线跨接是为了保证电气通路,应该...
为什么
镀锌
电缆桥架不做
跨接地线
?
答:
PE)或接零(PEN)干线相连接;2 非
镀锌
电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,
接地线
最小允许截面积不小于4mm2;3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不
跨
接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
下列关于配电工程中
钢管
敷设要求说法正确的是( )。
答:
钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。③
镀锌钢管
和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接。④明配钢管或暗配镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护套帽固定,与设备连接时,应敷设到设备的接线盒内,管口与地面的距离宜大于200mm。⑤镀锌钢管的
跨接地线
连接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌钢管接地连接线标准
线管跨接地线正确施工图片
镀锌穿线管接地规范
镀锌圆钢接地线压接规范
镀锌电线管跨接线规范
镀锌线槽跨接地线规范
镀锌钢管的接线盒图片
弱电镀锌钢管需要做跨接地线
电气镀锌钢管连接方式规范