77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌圆钢接地线压接规范
接地
扁铁搭接
规范
是什么?
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定
。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
配电柜
接地线
的接地要求?
答:
1、箱内
接地
“汇流排”(接地排、PE排)与电源
地线
或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用
镀锌圆钢
、扁钢焊接连通);4、箱内电器...
非开挖热
镀锌圆钢接地线
怎么接线
答:
1、首先将热镀锌圆钢在地上的接地线头找到。2、其次将铜丝和火线并排相交进行缠绕。
3、最后将铜丝头使用绝缘胶带缠绕即可。
接地
极与母接地极与接地母线焊缝多长接地极与母线怎么连结,焊缝多长...
答:
就是说:你如果接地极和母接地极都是用40mmx4mm的
镀锌
扁钢(一般都是用这种做
接地线
)那么就搭接40x2=80mm即8厘米,当然8——10厘米之间都行,长点没事,不要短了。至少三面焊接,4面全焊接更好😄。如果都是用8——12的
圆钢
,那么就搭接8x6=48mm,两面焊接。当然用10mm圆钢就10x6=60mm...
对
接地线
的安装有哪些要求?
答:
2、接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;
偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊
。3、无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。4、接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都...
防雷
接地
焊接
规范
答:
具体做法按设计要求。⑥防雷专用的引下线暗敷时,引下线扁钢截面不得小于25×4mm
圆钢
直径不得小于12mm,引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子(一条引下线除外)断接线卡子所用
镀锌
螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌弹簧垫圈,并安装一个有标识的
接地
电阻检测盒。⑦施工操作时应按图纸设计...
规范接地圆钢
引下线弯曲半径是多少?
答:
回答:1.1 避雷引下线敷设应符合下列规定: 1.1.1
接地
引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;
圆钢
直径不得小于12mm。 1.1.2 接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试点。断接卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加
镀锌
垫圈和镀锌弹簧垫圈。 1.1.3 利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得...
接地
扁钢的搭接长度是多少?
答:
规范
要求如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
镀锌圆钢
焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
基础
接地
跨接线是用普通圆钢还是必须用
镀锌圆钢
?规格多大才能满足要求...
答:
按设计和标准是要求12
镀锌圆钢
,但实际施工时施工承包方一般只买几根做样子,然后用土建的10圆钢做
接地
跨接。
基础防雷
接地
焊接做法
答:
3、在
接地
装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
镀锌钢管跨接地线规范
接地扁铁连接规范是哪个
镀锌线槽接地线规范
镀锌扁铁接地焊接规范
镀锌圆钢接地极长度规范要求
镀锌管接地最新标准规范
镀锌电线管埋地安装规范
镀锌线槽连接地线标准
地线埋的镀锌管是4还是4