77问答网
所有问题
当前搜索:
电气镀锌钢管连接方式规范
镀锌钢管
如何
连接
?
答:
第14.1.2条规定,
金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的 钢导管不得套管熔焊连接
。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接接地线。根据规范可以确定:1、
镀锌钢管电气暗配的时候最好丝扣连接
;2、壁厚大于2mm的镀锌导管,电气暗配的时候可以套管焊接...
镀锌
电线
管连接方式
答:
1、滚槽方式连接
滚槽焊缝开裂:①将管口压槽部分的内壁焊筋磨平,减少滚槽阻力;②调整钢管与滚槽设备的轴心,并要求钢管与滚槽设备水平;③调整压槽速度,压槽成型时长不能超过规定,均匀、缓慢施力。滚槽钢管断裂:①将钢管管口压槽部分内壁焊筋磨平,减少滚槽阻力;②调整钢管与滚槽设备的轴心,...
镀锌
穿线
管的
施工工艺
答:
3、若镀锌穿线管采用明敷方式施工,要求管材的弯曲半径应大于管外径的6倍以上
,如果线盒与线盒之间只有一个弯头,那么管材的弯曲半径应大于管外径的4倍。4、当镀锌穿线管暗敷时,要求固定点之间的距离要小于1米,固定点与弯头、终端的距离应控制在15公分到30公分之间,。5、镀锌穿线管施工时,支架...
镀锌
线管和线槽的安装必须符合什么要求?
答:
1.镀锌线管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)
。2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接...
镀锌钢管电气
暗配的时候可否套管焊接?
答:
第14.1.1.2条规定,
当镀锌导管用螺纹连接时,在接头两端使用专用固定卡来桥接接地线
。根据规范,可以确定:当镀锌钢管电气较暗时,最好与螺纹连接;壁厚大于2毫米的镀锌导管可在电气变暗时用套管焊接;电气暗装时,壁厚小于2 mm的镀锌导管不得用套管焊接。对总经理负责。
电上焊接
钢管
sc50以下应如何
连接
焊接还是丝接 在哪能找到
规范
要求谢谢...
答:
镀锌钢管
的
连接方式
有三种,1、焊接连接。2、卡箍沟槽连接 3、法兰连接三种。镀锌钢管sc50以下应采用丝扣连接。
镀锌
扁钢
连接
要求有什么
规范
要求吗
答:
规范
要求如下:
镀锌
扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢
连接
...
热
镀锌钢管
作为电管该怎么施工
答:
Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。”
镀锌钢管
壁厚肯定满足要求,其他的看甲方的批价是多厚的了。管与
管的连接方式
套管丝接连接,专用接地卡跨接接地线。管与盒的连接采用锁紧螺母,接地方式见下图。跨接线为4mm²的铜芯软导线。
钢管连接方法
不正确
答:
(5)薄壁
镀锌钢管
一般采用扣压式连接(即套接扣压式薄壁钢导管KBG连接)或螺钉紧定式连接(即套接紧定式钢导管JDG连接),不能采用熔焊连接。扣压式一般比较严密,暗敷条件可以满足,但是紧定式的如暗敷应采取保护措施避免漏进砂浆。薄壁镀锌钢管采用以上
连接方式
时
管连接
处可以不跨接接地线。采用扣压式...
关于室外大管径
镀锌钢管
怎么
连接
的问题
答:
采用套管
连接
,焊接后沥青防腐。套丝连接穿电缆时接头处容易卡住,对口焊接是
规范
禁止的,没见过专用接头和扩口管。套管一般用无缝管,刚好套进去。还有用同径的
镀锌管
破开做套管的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
sc镀锌电线管的连接规范要求
sc镀锌电气管一般怎样连接
电气镀锌钢管的连接方式及图片
电气镀锌钢管的连接件
镀锌钢管跨接地线规范
电气sc镀锌管可以扣压接吗
电气热镀锌钢管连接方式
镀锌电线管埋地安装规范
镀锌线管连接方式规范