77问答网
所有问题
镀锌钢管可以做接地连接体不?用作设备接地,从镀锌钢管上连接铜接地线至设备?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-24
镀锌钢管
不能作为接地体,一是接地体的
接地电阻
、焊接方法等有严格的条件,镀锌钢管不容易达到;二是接地体要通过一定的电流,在特殊情况下要通过很大的电流,镀锌钢管容易带上电压,容易触电伤人;维护或检修镀锌钢管时危险更大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNNq8NIIv.html
其他回答
第1个回答 2010-08-24
按规范来说是不行的,你这样是直接将其作为地极使用了.很多设备是要求重复接地的,就算是镀锌钢管已经接地,设备直接与其相连也是不符合规范的.
第2个回答 2010-08-24
《GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中3.2.8条:不要求敷设专用接地引下线的电气设备,它的接地线可利用金属构件、普通钢筋混凝土构件的钢筋、穿线的钢管等。利用以上设施作接地线时,应保证其全长为完好的电气通路。
可见在某些特定的情况下,镀锌钢管还是可以作为接地线使用的。本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-08-24
要是镀的锌不掉,铁不外露就没问题
相似回答
JDG电
线管
需做跨接吗
答:
JDG电线管不需要做跨接
。JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。接地跨接线是两个金属体之间的接地金属连接体,接地母...
配电箱已接地但380v漏开下
接地线
碰擦箱体有微弱火花是什么原因?
答:
1、接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢
,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理。2、重复接地的接地电阻小于等于10欧。3、重复接地线必须与配电箱内的保护...
接地线
跨接是什么意思?
答:
接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;
4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等
。接地跨接线接线安装 接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地等。 说明:1接地跨接线:防雷接地应该形成...
接地
跨接线套什么清单
答:
不需要补充。接地跨接线是指两个金属体之间的接地金属
连接体,
常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等。接地跨接线接线安装可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地三个子目。问题六:防雷接地工程中接地跨接线的理解 接地跨接线是设备或导电体用于等电位接地的
连接,
如暖气管道的...
接地
引下线是什么
答:
通常可以这样理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地引下线!问题四:变压器及主设备的接地引下线有什么要求? 1.接地引下线;镀锌圆钢应不小于直径12mm
,镀锌
扁钢应40mm*4mm以上,2.容量大于200kva以上的应设2条接地引下线,3.接地引下线与
接地体
可靠电气
连接,
与接地极...
钢管
焊跨
接地线
若采用扁钢做跨接地线时,其截面为多少
答:
不需要补充。详细解答如下:1、定义:接地跨接线是指两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属
连接体
(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。2、常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。接地跨接线适用于:1)霹雷针和引下
线连接
;2...
jdg管需要做跨接线吗
答:
JDG电线管不需要做跨接。JDG管(套接紧定式
镀锌钢
导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。接地跨接线是两个金属体之间的接地金属
连接体,接地
...
大家正在搜
相关问题
镀锌钢管接地能用抱箍接地有规范吗?
镀锌钢管暗敷跨接地线问题
电气镀锌钢管如何与盒连接跨接地线
镀锌穿线管的接地方法
预埋线管是否需接地 预埋在混凝土楼板内的电气管线,采用镀锌钢...
接地线用的镀锌钢管要多粗的?
用镀锌钢管做接地极埋地下可以正常使用多少年?
接地采用扁铁焊接有什么规范要求?