77问答网
所有问题
关于接地用的镀锌角钢与扁钢的执行标准是什么??
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-22
(1)
接地线
一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。
(2)接地体用
镀锌钢管
或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m
(4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的
避雷针
接地体的距离大于3m。
(5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-11-01
看你是什么用途了~GB50057里面有~DL/T621 也有
相似回答
钢管,圆钢,
角钢
,
扁钢
做人工
接地
体时的最小规格各是多少
答:
7、截面积允许误差为 -3%。
接地采用
扁铁焊接有
什么
规范要求
答:
1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5
焊接部位应作防腐处理
。 很对说的 子非鱼♀ | 发布于2011-03-21...
接地采用
扁铁焊接有
什么
规范要求?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地
扁铁的焊接规范要求有
什么
呢?
答:
1. 镀锌扁钢用作接地时,
其焊接要求为扁钢宽度不小于其宽度的2倍,且至少三面施焊
。当扁钢宽度不同时,以宽度较大的为准进行搭接焊接。2. 扁钢在敷设前应调直,煨弯部分不应过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。3. 镀锌圆钢焊接时,其焊接长度不小于其直径的6倍,并应双面施焊。当直径不...
防雷
接地
相关国家
标准
与规范
答:
一、防雷
接地
相关国家
标准
1、GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;2、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;3、GB50174-93《电子计算机房设计规范》;4、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》。二、防雷接地规范 防雷产品接地分成两个概念,一是防雷,预防因雷击而形成危害;二是接地,保障用水...
防雷
接地
扁铁的焊接长度是多少
答:
扁钢
与扁钢
搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、
角钢
及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
楼房
接地
问题!
答:
1、
标准
的楼房接地一般采用综合接地(防雷
接地与
设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热
镀锌扁钢
间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时...
大家正在搜
热镀锌角钢执行标准是什么
角钢的执行标准是什么
镀锌角钢执行的标准
热镀锌执行标准是什么
镀锌钢管q235b执行什么标准
镀锌角钢执行国家标准
热镀锌扁钢执行标准
镀锌角钢镀锌层国家标准
镀锌圆钢执行标准
相关问题
基础接地采用的镀锌扁钢,镀锌圆钢,以及镀锌角钢的标准分别是什...
常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗...
镀锌扁钢、镀锌角钢重量计算公式是什么?
镀锌钢管电管什么情况用镀锌扁钢和镀锌角钢做支架?
接地扁钢-60*8热镀锌什么意思
防雷接地40*4镀锌扁钢,可以用元12镀锌圆钢吗
接地跨接线,户内接地母线敷设热镀锌扁钢 ,电缆沟等边镀锌角钢...
建筑防雷接地中镀锌钢管,圆钢,扁钢,角钢有何不同