为什么镀锌电缆桥架不做跨接地线?

如题所述

金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-02
广东文兴钢管有限公司(海南商务中心)GB热镀锌套管20*1.2/14元/支,16包塑金属软管1.2元/米,大量套管配件批发。
第2个回答  2011-08-25
应该是桥架本身导电能力就强吧,你可以问一下,卖电缆桥架的经销商,他可能会给你满意的答案,希望对你有帮助。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-08-25
没喷塑或者做防火表面处理就不需要,导电性很好了
第4个回答  推荐于2017-10-09
  其实在做接地的时候主要是看你接地网的电阻怎样,如果接地网的电阻控制得比较好的话应该不用铜线也能做到比较好的接地效果的。
  电缆桥安装和桥架内电缆敷设
12.1 主控项目
12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
