77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌钢管跨接地线规范
接地
扁铁搭接
规范
答:
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。 镀锌扁钢与
镀锌钢管
(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接,与钢管焊接时,在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢...
镀锌
扁钢搭接
规范
要求是什么?
答:
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。 镀锌扁钢与
镀锌钢管
(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接,与钢管焊接时,在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢...
电工
管跨接地线
做法、盒与管之间怎么跨接
答:
电工
钢管跨接地线
做法:(1)可以焊一个接地接头在 钢管上 ,或者安装一个
镀锌
地气轧头。(2)盒与管之间可以用管子垫圈(电纳子)。
镀锌钢管
电气暗配的时候可否套管焊接?
答:
GB 50303-2002“建筑电气工程施工质量验收
规范
”第14.1.2条规定严禁金属管道由对应物焊接;
镀锌钢管
和壁厚2毫米或以下的钢管不得用套管焊接。第14.1.1.2条规定,当镀锌导管用螺纹连接时,在接头两端使用专用固定卡来桥接
接地线
。根据规范,可以确定:当镀锌钢管电气较暗时,最好与螺纹连接;壁厚大于2...
电工预埋
镀锌管
怎么做法
答:
应注意在配电箱处应根据配电箱的宽度进行合理排
管
,不应里出外进,保证排管在一条线上,管与管之间留有间隙,待入箱时一管一孔,不影响入箱质量。在各种盒处一定要煨好灯叉弯后再入盒。无论入箱、盒接短管时一定要套管或丝扣连接,连接紧密,丝扣连接时及在配电箱处都应该焊好
跨接地线
,做法应符合有关...
丁DG
镀锌
电导管与镀锌桥架相连接须要做
接地线
吗?
答:
需要做管件的等电位连接(
接地线跨
接)。
镀锌钢管
(也就是电气设计图纸中经常出现的SC管)连接采用的是管箍丝扣连接,而管子套丝之后连接处没有镀锌层,不能构成电气通路,所以要采用跨接铜芯软线,而跨接软线也是用卡子直接压接的。
对
接地线
的安装有哪些要求?
答:
地线的安装的要求:接地装置的连接应可靠、无条件焊接的场所、
接地线
的焊接应采用搭接焊和接地线与电气设备连接时采用螺栓压接。相关知识:1、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。2、接地线的焊接应采用搭接焊,其...
接地
采用扁铁焊接有什么
规范
要求?
答:
接地
采用扁铁焊接
规范
要求:
镀锌
扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
电气配管螺纹连接时使用的跨接线是什么规格的?
答:
1、根据
标准
图集《钢导管配线安装 03D301-3》中要求:电气配管螺纹连接时使用的
跨
接线,应该用铜芯软导线,截面4mm2.2、如图所示:
为什么在管线预埋时,焊接
钢管
要做跨接?
答:
焊接钢管俗称黑管,对接时50以下可采取丝接或焊接,50以上必须焊接且要求加套管。钢管敷设工艺
标准
施工准备 2.1材料要求:2.1.1
镀锌钢管
(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除
镀锌管
外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤