77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌钢管跨接地线规范
电力预埋
镀锌管
短筋相连怎么做
答:
应注意在配电箱处应根据配电箱的宽度进行合理排
管
,不应里出外进,保证排管在一条线上,管与管之间留有间隙,待入箱时一管一孔,不影响入箱质量。在各种盒处一定要煨好灯叉弯后再入盒。无论入箱、盒接短管时一定要套管或丝扣连接,连接紧密,丝扣连接时及在配电箱处都应该焊好
跨接地线
,做法应符合有关...
镀锌
扁钢搭接长度
规范
要求
答:
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。 镀锌扁钢与
镀锌钢管
(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接,与钢管焊接时,在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢...
jdg
管
壁厚
规范
要求是什么?
答:
JDG
管
国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据
国家标准
《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg
管
壁厚
规范
要求是什么?
答:
JDG
管
国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据
国家标准
《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
什么是紧定
钢管
视频时间 01:01
JDG
管
在混凝土里需作
跨接地
吗?
答:
接地跨
接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属
管
等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为
接地线
时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨...
sc
管
和jdg管区别是什么?
答:
一、类型不同。JDG管(套接紧定式
镀锌钢
导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做
跨接地
,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。SC在电气施工中的名称就是普通焊管,俗称黑铁管,现在的工程...
塔吊
接地
的
规范
做法是怎样的?
答:
接地
主要由以下三种方式:1、接地体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的
钢管
,或者70*70长的1.5m的角钢。2、
接地
板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况...
脚手架
接地规范
答:
缆井应设计在建筑物的几何中心,室内的线缆布置应避开外墙、梁柱等雷电流集中流过的地方。不同的防雷类别其引下线及网格的距离不相同,一、二、三类防雷建筑物的引下线距离分别为12米、18米25米,天面网格的间距一类为5×5米,或6×4米,二类为10×10M或12×8M;三类为20×20或24×16M。线缆采用...
外壳
接地
网圆钢
规范
答:
线、接地体以及
接地线
不得与自然接地体有金属连接;如无绝缘隔离装置,相互间的距离不 应小于1米。三线制直流回路的中性线,宜直接接地。第2.0.2条 变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总 的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。注:本
规范
中接地电阻系指...