77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌穿线管接地规范
镀锌穿线管
等电位连接哪条
规范
有写?
答:
6.3.3 等电位接地端子板子板之间应采用螺栓连接,
其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿管敷设
。
隧道内照明
穿线管接地
问题
答:
1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2、非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3、金属线槽不作设备的接地导体,金属线...
镀锌穿线管
的
接地
方法
答:
防静电接地的接地线应串联一个1兆欧的限流电阻,即通过限流电阻与接地装置相连
。计算机接地是以接地电流易于流动为目标,要求接地电阻越小越好。计算中心的接地应尽量减少噪音引起的电位变动,同时应注意信号电路与电源电路、高电平电路与低电平电路不能使用同一共地回路。对传输带宽要求较高的网络布线,应采用...
KBG管和JGD管外壳需要做
接地
吗?两根管子连接是不是不要跨接?
答:
1、镀锌金属穿线管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2、当非镀锌钢导管采用螺纹衔接时,衔接处的两端焊跨接接地线;当镀锌金属穿线管采用螺纹衔接时,衔接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3、金属线槽不作设备的接地导...
镀锌
桥架
接地线规范
答:
跨接线
标准
:根据T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第4.8规定电缆桥架
接地线规范
如如下:4.8接地 4.8.1钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物接地装置可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个接地连接点。4.8.2在伸缩缝或连续饺连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截...
镀锌穿线管
的施工工艺
答:
5、
镀锌穿线管
施工时,支架和吊架的型号规格,必须严格按照设计
要求
施工,若没有设计要求,那么支架和吊架中应用的圆钢直径不得小于6毫米,扁钢规格不得小于30毫米,厚度不得小于3毫米,角钢规格不得小于25毫米,厚度不得小于3毫米。6、镀锌穿线管配管时,应采用一管一孔的方式,要求排序要整齐,并且在...
jdg电线管安装
规范
?
答:
jdg管安装
规范
:1、在我们铺设金属
穿线管
的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。2、将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中...
接地线
的接地电阻是多少?
答:
二、配电箱
接地要求
:1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属
穿线管
也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用
镀锌
圆钢、扁钢焊接...
关于电缆敷设
接地
的问题
答:
或发生短路时电缆发生电动力造成其他损失。如果只是单纯过路敷设电缆,采用
镀锌管
1:镀锌具有一定防腐蚀性,增加使用寿命;2:防止电缆挤压,造成绝缘损害。是埋入土中无需再作
接地
。可以用强度较高PVC管;还可以深埋覆沙,填砖,原土回填。在有爆炸的危险场合,金属
穿管
需要良好接地。
电箱
接地线要求
答:
1、箱内
接地
“汇流排”(接地排、PE排)与电源
地线
或接地系统直接连接。2、与箱体连接的金属
穿线管
必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用
镀锌
圆钢、扁钢焊接连通)。3、保护及工作接地的接地接线柱螺纹的直径应不小于6mm。专用接地接线柱或
接地
板的导电能力,至少应相当于专用接地导体的导电能力,且有足...