答:
按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言
,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
sc
镀锌
电线管怎么
连接
答:
1.
镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2
;2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。3、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁...
关于
接地
用的
镀锌
角钢与扁钢的执行
标准
是什么??
答:
(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢
。(2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m ...
镀锌
线管和线槽的安装必须符合什么要求?
答:
1.镀锌线管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)
。2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,
截面积不小于4mm
。3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接...
建筑电气中预埋
镀锌钢管
怎么
连接
答:
第14.1.2条规定, 金属导管严禁对口熔焊连接;
镀锌和壁厚小于等于2mm的 钢导管不得套管熔焊连接
。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接接地线。根据规范可以确定:1、镀锌钢管电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁厚大于2mm的镀锌导管,电气暗配的时候可以套管焊接...
接地线
用的
镀锌钢管
要多粗的?
答:
地线
的管子只要导电性好就行了,粗细没有什么特别要求,个人建议10毫米直径以上都可以,如果在车间、厂房等特殊环境,当然粗点更好,不容易被其它物体砸落或者损坏。关键在于地下导电网的布置要好,一般性的地线都是埋在地下一米以上即可。
防雷
接地
地下
镀锌钢管
如何排列,打入地下多少米深?
答:
防雷
接地
地下
镀锌钢管
排列以及打入地下深度要求是:根据GB50057-2010中的5.4.3条款,垂直接地体长度宜为2.5米,间距宜5米,受地方限制可以适当减小。
镀锌钢管
可以做
接地连接
体不?用作设备接地,从镀锌钢管上连接铜
接地线
...
答:
镀锌钢管
不能作为
接地
体,一是接地体的接地电阻、焊接方法等有严格的条件,镀锌钢管不容易达到;二是接地体要通过一定的电流,在特殊情况下要通过很大的电流,镀锌钢管容易带上电压,容易触电伤人;维护或检修镀锌钢管时危险更大。
配电箱
接地
规范要求
答:
配电箱
接地线标准
供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用
镀锌
1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接
连接
在一起。检测安装
地线
是否合格,应在距离安装地线50米以外,另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4...
紧定
管
一定要跨接
接地线
么? 有没有什么规范强制规定的?
答:
国家建筑
标准
设计图集D301-3钢导管配线安装编制说明注意事项5.2规定:钢导管应接PE或PEN线,
镀锌钢管
、可挠电线管不应熔焊
连接
,应以专用
接地
夹跨接,两点间
接线
为铜芯软导线,截面积不得小于4mm。紧定钢管全称是“套接紧定式镀锌钢导管“、“电气安装用钢性金属平导管”,英文简写JDG。是一种电气...