77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌钢管跨接地线规范
常用JDG
管
的管壁是多厚?
答:
jdg
管
壁厚有以下:Φ20jdg管壁厚:1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.5mm、1.6mm Φ25jdg管:1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.6mm Φ32jdg管:1.0mm、1.5mm Φ40jdg管:1.0mm、1.5mm Φ50jdg管:1.0mm、1.5mm
sc
管
和jdg管的具体差别是什么?
答:
JDG管和SC焊接
钢管
两者的区别是厚度,和防腐方式.JDG管的口径是外径,焊管的的口径是内径.JDG管是双面
镀锌
的,焊管分为镀锌与普通两种.20及25JDG管的的厚度是1.6MM,15及20焊管的厚度是2.75MM.一般来说,明敷设及混凝土里埋设的可以采用JDG管,而地埋的则需要焊管而且要做好防腐处理。
...我想请教:
接地
扁钢穿过地面时为什么要用
镀锌钢管
保...
答:
接地线
(包括连接接地体的扁钢)应防止发生机械损伤和化学腐蚀。接地体在与公路、铁路或地下管道等交叉处及其他可能使接地体遭受损伤处,均应用管子或角钢等加以保护。(引自《实用电工手册》,P.988,方大千等编著,机械工业出版社)
请问JDG
管
和SC管的有区别吗?如果有是什么?谢谢!
答:
一、类型不同。JDG管(套接紧定式
镀锌钢
导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做
跨接地
,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。SC在电气施工中的名称就是普通焊管,俗称黑铁管,现在的工程...
建筑工地外
钢管
脚手架如何做防雷
接地
?
答:
将防雷接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐
接地线
或接地网之间安装接地...
jdg
管
与kbg管的区别是什么?
答:
JDG管:全名叫“紧定式薄壁
镀锌钢管
”KBG管:全名叫“扣压式薄壁镀锌钢管”两种管材质一样,只是连接方式不同而已。JDG管是套管与导管使用螺丝紧固,KBG管是用专用压钳将套管与导管压紧紧固。这种管材质不用防腐、不用跨接、不用刷漆,外观是黄色的,壁厚通常在1.2-2.5mm之间。前面的文章讲到,钢管...
砖墙内焊接
钢管管
与开关盒之间需要
接地跨
接吗
答:
砖墙内的焊接
钢管
和金属开关盒需要用
接地线
连接。对于线管采用PVC塑料材质,孤立的金属开关盒可以不需要接地连接。
镀锌钢管
DN150消防管橡胶软接头处需要做
接地跨
接线吗?
答:
以下是橡胶软接头行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,以下是2022-2023年国内一线十大阀门品牌企业厂家,但是仅供参考:苏州纽威...
路灯基础
接地
规格什么要求
答:
参照《民用建筑电气设计与施工》-照明控制与灯具安装接地极用SC50 L=2500mm;
接地线
用40X4
镀锌
扁钢。直接跟基础螺栓焊接在一起。接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
预埋电力保护
管
需加
接地
保护吗?
答:
注:JDG 钢管与铁盒连接,采用紧定爪型螺母。插紧定位后,采用紧定扳手持续拧紧紧定螺钉,直至拧断“脖颈”, 使之成为一整体,无需再做
跨接地线
。2)管进箱做法 注:1、普通钢导管接地线采用跨焊接方法;2、
镀锌钢管
接地线采用接地线卡跨接方法;3、紧定式薄壁钢导管接地线进箱盒处采用配套的爪...