77问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌电线管跨接线规范
jdj
镀锌管
开关盒子需要跨接地线吗?
答:
紧定式
镀锌
钢导管对接处,是否采用接地
跨接线
要分两种情况: 1、在弱电系统中(如消防回路、回路)紧定不需要接地跨接线 ; 2、紧定作为照明、线的保护管,应该要做接地跨接线。 注:跨接线可采用2.5平方铜芯软线,用接地卡子(喉箍)直接压在上面。紧定管不需要跨接接地线。紧定管是连接套管及其金属...
...需要做
跨接线
吗,如果需要的话,有没有相关
标准规范
说明,谢谢了_百度...
答:
12、 KBG 管及其金属附件组成的
电线
管路时,当管与管、管与盒(箱)连 接符合规定要求时,连接处可不设置
跨接线
,但KBG 管及金属附件等作为外露可 导电部分应与建筑物内的等电位联结位置联结,KBG 管联结处严禁熔焊连接。
热
镀锌钢管
作为电管该怎么施工
答:
明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线
管。”
镀锌钢管
壁厚肯定满足要求,其他的看甲方的批价是多厚的了。管与管的连接方式套管丝接连接,专用接地卡
跨接
接地线。管与盒的连接采用锁紧螺母,接地方式见下图。跨接线为4mm²的铜芯软导线。
镀锌
桥架接地
线规范
答:
跨接线标准
:根据T/CECS 31-2017《钢制
电缆
桥架工程技术规程》第4.8规定电缆桥架接地
线规范
如如下:4.8接地 4.8.1钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物接地装置可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个接地连接点。4.8.2在伸缩缝或连续饺连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面...
桥架的
跨接线
不低于多少平米,与重复接地不少于多少点
答:
电缆桥架的两端必须安装
跨
接地线,且跨接地线的截面积不得小于16mm²。所有
电线管
接头以及线管中间的线盒都应安装跨接地线,其截面积不得小于6mm²。整个桥架的接地系统应至少连接两个点以保证重复接地。电缆桥架的类型包括开放式、封闭式以及网格式等结构,由支架、托臂和其他安装配件构成。它...
镀锌电缆
桥架的连接处需要
跨接线
吗?
答:
1.
镀锌电缆
桥架连接处的
跨接线
需求遵循相关
规范
。2. 若连接处的螺栓数量不少于两个,且满足规范要求,则可能无需跨接线。3. 尽管如此,在实际工程中,为了安全考虑,通常都会安装跨接线。
建筑电气热
镀锌钢管
施工工艺
答:
钢管敷设1 范围 本工艺
标准
适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。2 施工淮备 2.1 材料要求: 2.1.1
镀锌钢管
(或
电线管
)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除
镀锌管
外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆...
镀锌电缆
桥架的连接处需要
跨接线
吗?
答:
【1】必须安装
跨接线
。对于喷塑桥架还需要在连接处用锉刀除去绝缘,否则起不到屏蔽和安全作用。
镀锌
桥架本身就是导电的。【2】电缆线桥架:
电缆
桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现...
线管跨
接用什么材质的线
答:
按照《建筑电气工程施工质量验收
规范
》 GB50303-2002的规定,
电线管
需要做跨接的,跨接的目的是保证管道在电气上的连续性,并保证管道可靠接地,防止漏电而发生事故。具体要求如下:第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1
镀锌
的钢导管、可挠性导管和金属线槽...
什么是
跨接线
?什么时候设置?作用是什么?
答:
接地
跨接线
是用在比如桥架各节段、
电线管
之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。可在施工设计时设置 电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用!
镀锌
桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
镀锌钢管跨接地线规范
金属线管跨接线要求
线管跨接地线正确施工图片
SC镀锌管与线盒跨接地线连接
线管跨接线规范的三个步骤
防爆线管跨接线规范要求
防爆穿线管跨接线怎么做
线管接地线规范图片
电线管接地跨接线规范