77问答网
所有问题
镀锌钢管暗敷跨接地线问题
镀锌钢管混凝土暗敷设时,跨接地线是强制性要求的吗?现场有好多都没有做跨接地线要不要紧?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
跨接接地不是强制性要求。是否要做跨接主要是看管的连接方式,如果是用套管满焊焊接(当然规范是不允许镀锌钢管焊接,实际仍有很多焊接的情况),是可以不做跨接接地的。如果是用成品套管连接或丝接,这种情况是应该做跨接接地的。至于你说的不做跨接要不要紧的问题,管线跨接是为了保证电气通路,应该要做的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNGI3q8GI.html
其他回答
第1个回答 2010-08-02
“当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线”这是验收规范里的主控项目,强制要求。
第2个回答 2010-08-02
发发发的是付费
相似回答
在混凝土楼板里
暗敷
的
镀锌钢
导管要跨接么
答:
实际工程中,室内明敷或吊顶内敷设的
镀锌导管
采用螺纹连接时,采用卡接法
跨接接地线
是合适的。在同档次的工程中也有相当一部分设计以非
镀锌钢管
作为暗敷设的管路。《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.1条规定“当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线”。
jdj
镀锌管
开关盒子需要
跨接地线
吗?
答:
紧定式
镀锌钢
导管对接处,是否采用
接地跨
接线要分两种情况: 1、在弱电系统中(如消防回路、回路)紧定不需要接地跨接线 ; 2、紧定作为照明、线的保护管,应该要做接地跨接线。 注:跨接线可采用2.5平方铜芯软线,用接地卡子(喉箍)直接压在上面。紧定管不需要跨接
接地线
。紧定管是连接套管及其金属...
JDG
管
是什么管,在电气使用中有什么要求?
答:
JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用
镀锌钢管
和薄壁钢管的
跨
接
接地线
不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神...
jdg管需要做跨接线吗
答:
JDG电线管不需要做跨接。JDG管(套接紧定式
镀锌钢
导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷
暗敷
绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
接地跨
接线是两个金属体之间的接地金属连接体,接地...
镀锌钢管接地
能用抱箍接地有规范吗?
答:
3.7.3.2 管口入盒、箱,暗配管可用
跨接地线
焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm.有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣.两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐. 3.8
暗管
敷设方式: 3.8.1 随墙(砌体)配管:砖墙、加砌气混凝土块墙、空心砖墙配合...
关于建筑电气安装的一点疑惑
答:
本人认为只要不影响使用功能就可以了。2人防工程确是要求是
镀锌钢管暗敷
敷设,这个确是有明文要求的,在大面积使用的时候可以先预制加工成焊好
跨接地线
(一通、两通、三通、四通),或者定尺两头先焊包完成,填木头锯末,可以提高工效,别无他法。另焊接处在砼墙内是不需要防腐处理的。
JDG
管
是不是需要做
跨
接
接地线
?
答:
JDG电线
管
不需要做跨接。根据《CECS120:2000套接紧定式钢导管电线管路施工及验收》规定:5.0.1 套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒链接符合本规程第四章管路链接规定时,连接处可不设置
跨
接
接地线
。管路外壳应有可靠接地。5.02 套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊...