77问答网
所有问题
当前搜索:
正压送风风速要求
消防排烟风管
风速
一般用多少?
答:
正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
采用金属风道时,不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
风机
正压送风
出口出
风速
多少啊
答:
(20层分界) 正压送风风机采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,
风速可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上
,加压送风的500,600Pa以上。
消防检测电梯前室
正压送
风口风量要达到每秒多少米
答:
按照规范要求事
不宜小于7m/s,不得大于10m/s
高层建筑合用前室
正压送风
风口大小怎么确定可以调整吗
答:
当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,
风速不宜大于7m/s
,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为计算值/系数。《高层民用建筑防火规范50045-95>>(以下简...
高层建筑消防验收时候,电梯前室的
正压送风
系统测试不达标,是什么原因...
答:
风速计主要用来检测送风口的风速和前室门开启后通过门的风速,按规范规定,
正压送风口的同速不宜超过7m/s
,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的风压,规范前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa ...
新风风管
风速
的范围是多少,有没有什么
规范
说明?
答:
一般在2米每秒以内!对人的感觉就是接近木有感觉!因为新风系统是24小时开机运行的,目的是净化室内空气,微
正压送风
。所以尽量不要让人感觉到风动!风机主管道
风速
一般控制在15m/s左右,风速太小,管道会很大,不太经济。风速太大,阻力太大,会造成风机负荷过大,造成浪费。可以参考相关的废气处理...
高层建筑
正压送风
设计?
答:
3.1.1 确定加压
送风
的目标 在全关门的状态下楼梯间与前室保持一定的
正压
值(一般分别为50Pa、25Pa);在发生火灾疏散开门(一般按开启3层门考虑)时,保持开门处具有最小门洞
风速
(或最小压差值),以防烟气侵入。 3.1.2 计算关门情况下楼梯间、前室保持一定正压值分别所需的加压送风量。 当前室为普通前室时,靠楼梯间...
正压送
风口需要接线吗 几根
答:
不需要。
正压送
风口火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开,远控手动复位。送风口设置应符合下列
要求
:1楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层 设一个常开式百叶送风口;2前室应每层...
防排烟系统材料
要求
有哪些?
答:
2)
正压送风
管道送风管道应采用不燃烧材料制作,当采用金属风道时,管道
风速
不应大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。当加压送风管穿越有火灾可能的区域时,风管的耐火极限应不小于1h。送风井道应采用耐火极限不小于lh的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门...
高速电梯、
送风
、排烟井道内,
风速
和风压怎么定
答:
你这问题。。让我很纠结。。高速电梯的我不懂。送风就是楼梯间和前室的加压送风井。这个是依据楼的属性(一类还是二类)然后确定是否要
正压送风
,假如要送,那么。就是依据
规范
GB50045-95中的8.3.2确定,里面有公式。。或者你去载个电子版。一般现在都是查表确定就可以了。这是确定了总风量。然后...