正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
采用金属风道时,不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
高层建筑消防验收时候,电梯前室的
正压送风
系统测试不达标,是什么原因...
答:
风速计主要用来检测送风口的风速和前室门开启后通过门的风速,按规范规定,
正压送风口的同速不宜超过7m/s
,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的风压,规范前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa ...
消防检测电梯前室
正压送
风口风量要达到每秒
多少
米
答:
按照规范要求事
不宜小于7m/s,不得大于10m/s
风机
正压送风
出口出
风速多少
啊
答:
(20层分界) 正压送风风机采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,
风速可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上
,加压送风的500,600Pa以上。
高层建筑合用前室
正压送风
风口大小怎么确定可以调整吗
答:
高层建筑合用前室
正压送
风口大小确定根据风口的
风速
确定。当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为...
正压送
风口如何控制?
答:
设一个常开式百叶送风口;2前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;3送风口的
风速
不宜大于7m/s;4送风口不宜设置在被门挡住的部位;5只在前室设机械加压
送风
时,宜采用顶送式送风口或采用空气...
新风风管
风速
的范围是
多少
,有没有什么规范说明?
答:
目的是净化室内空气,微
正压送风
。所以尽量不要让人感觉到风动!风机主管道
风速
一般控制在15m/s左右,风速太小,管道会很大,不太经济。风速太大,阻力太大,会造成风机负荷过大,造成浪费。可以参考相关的废气处理设计手册或环保设备手册。里面通常就有风管常用风速的选择。
消防排烟风量怎么确定
答:
一般
正压送风
以及机械防烟的风量直接跟着规范中取值就好了。排烟的风量最简单的方法就是,当承担一个防烟分区的时候,用60*防烟分区面积即可。如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,规范中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,排烟风机最大...
防排烟系统材料要求有哪些?
答:
2)
正压送风
管道送风管道应采用不燃烧材料制作,当采用金属风道时,管道
风速
不应大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。当加压送风管穿越有火灾可能的区域时,风管的耐火极限应不小于1h。送风井道应采用耐火极限不小于lh的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门...
猪场应该装排风机还是抽风机?
答:
如果你的主要目的是排出臭气,建议使用负压通风设计。比较简单易行,我国采用的较多。
正压
通风计算和设计复杂,要有专业人员承担设计,对养猪场来讲不推荐采用。当然,在寒冷的冬季,猪场的保温和通风换气是一对矛盾,不好解决!一般如果用风机,保证冬季舍内
风速
1.5米/秒就行。太低不利于排出臭气;太高...