77问答网
所有问题
当前搜索:
正压送风风速下限
消防排烟风管
风速
一般用多少?
答:
正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 采用金属风道时,
不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
高层建筑消防验收时候,电梯前室的
正压送风
系统测试不达标,是什么原因...
答:
风速计主要用来检测送风口的风速和前室门开启后通过门的风速,按规范规定,
正压送风口的同速不宜超过7m/s
,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的风压,规范前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa ...
风机
正压送风
出口出
风速
多少啊
答:
建议采用金属管道,
控制风速在10~12m左右
,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。 估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界) 正压送风风机采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选
15~18m/s
. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
高层建筑合用前室
正压送风
风口大小怎么确定可以调整吗
答:
高层建筑合用前室
正压送
风口大小确定根据风口的
风速
确定。当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为...
新风风管
风速
的范围是多少,有没有什么规范说明?
答:
一般在2米每秒以内
!对人的感觉就是接近木有感觉!因为新风系统是24小时开机运行的,目的是净化室内空气,微正压送风。所以尽量不要让人感觉到风动!风机主管道风速一般控制在15m/s左右,风速太小,管道会很大,不太经济。风速太大,阻力太大,会造成风机负荷过大,造成浪费。可以参考相关的废气处理...
浅谈高层建筑
正压送风
设计?
答:
3.1.1 确定加压
送风
的目标 在全关门的状态下楼梯间与前室保持一定的
正压
值(一般分别为50Pa、25Pa);在发生火灾疏散开门(一般按开启3层门考虑)时,保持开门处具有最小门洞
风速
(或最小压差值),以防烟气侵入。 3.1.2 计算关门情况下楼梯间、前室保持一定正压值分别所需的加压送风量。 当前室为普通前室时,靠楼梯间...
在高层建筑中,机械排烟系统怎么样设置才能符合要求?
答:
(3)机械加压
送风
防烟系统中送风口的
风速
不宜大于7m/s。(4)机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全 措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。(5)防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热 防火措施或与可燃物保持不...
一级建筑师备考指导:防烟设施的设置
答:
1 楼梯间加压送风防烟时,正压值40~50Pa;前式加压送风防烟时,正压值25~30Pa 走道0压或负压。2 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室应每层设一个加压送风口。3 机械加压送风和机械排烟的风速采用金属风道时,
不应大于20m/s
; 采用内表面光滑的混凝土等非金属风道时,不应大于15m/s...
食品洁净用房的计划
送风
参数标准是什么?
答:
新风量应按每人不小于40m⊃3;/h设计,并应满足排风和维持
正压
的需要。有可关闭的门窗相邻相通的洁净用房之间以及洁净区与非洁净区之间应保持不小于5Pa的静压差,洁净区对室外应保持不小于10Pa的静压差。当生产工艺要求在洁净用房墙上开有不可关闭的洞口时,洞口气流流向及平均
风速
应符合本规范...
正压送
风口和排烟风口的距离是多少?哪个规范中有规定?
答:
6 排烟口的
风速
不宜大于10m/s。9.4.7 机械加压
送风
防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。9.3.5 防烟楼梯间的前室或合用前室的加压送风口应每层设置1 个。防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设置1 个 展开 参考资料:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
正压送风机风速
空调风速
正压送风口的风速
正压送风风速要求最小多少
正压送风口的风速都相等吗
消防正压送风风速要求标准
正压送风最不利点风量
风口风速设计规范
正压送风口风速不宜大于