排烟管道耐火极限2级应选用什么材料?
答:
可燃级-B2级,易燃级-B3级。1)排烟管道:排烟管道本体、框架、固定材料、密封材料及柔性接头必须采用不燃材料制作。当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。2)
正压送风
管道 送风管道应采用不燃烧材料制作,当采用金属风道时,管道
风速
不...
通风、消防排烟风机、
正压送
风机的风压怎么计算
答:
风道选用的材料(粗糙度)以及
风速
的大小(局部阻力)对压头影响很大。建议采用金属管道,控制风速在10-12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。估算压头损失在5-8Pa/m。(20层分界)
正压送风
风机采用SWF系列,压头适中。排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15-18m/s.消防排烟...
通风、消防排烟风机、
正压送
风机的风压怎么计算?
答:
\x0d\x0a建议采用金属管道,控制
风速
在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。\x0d\x0a估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界)\x0d\x0a
正压送风
风机采用SWF系列,压头适中。\x0d\x0a排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s.\x0d\x0a车库的消防排烟风机...
浅谈高层建筑
正压送风
设计?
答:
正压送风
作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用.在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等...
关于
正压送风
系统说法正确的
答:
最小压差值是指火灾时人员进行疏散,防火门一旦打开,楼梯间及开门前室的压力将瞬时下降,为了防止烟气侵入,要保持门洞处具有一定的反吹
风速
且应有最小的压力差值。关于火灾时防烟要求的最小压差值(或小门洞风速),各国也有不同的规定与要求。不论国内或国外的防火
规范
,都有一致的加压
送风要求
:即应...
消防排烟风机与
正压送
风机有什么区别?
答:
2、消防排烟风机与
正压送
风机的工作方式不同 排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体从室内忘外迅速排走的机械,该机器特点是耐高温性能良好、效率高。正压送风机是指向逃生楼道里
送风
的风机,将室外风压送入室内。3、消防排烟风机与正压送风机的作用不同 消防排烟风机的作用...
地下建筑哪些部位需要设置排烟设施及
要求
?
答:
⑥排烟和
正压送风
管道,均应采用不燃烧材料制作,当采用金属风管时,其
风速
不应大于20m/s。当采用钢筋混凝土等非金属风道时,其风速不应大于15m/s。排烟口的风速不宜大于10m/S.送风口的风速不宜大于7m/s。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:...
正压送
风口和排烟风口的距离是多少?哪个
规范
中有规定?
答:
没有具体规定,但前室
正压送
风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,所以通常风口底离地1500较好。1、20m,《高层建筑防火排烟设计
规范
》里有规定。2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压
送风
方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统...
高层建筑风井为什么要做成
正压
的?
答:
风井里内衬的风管的目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,将来验收时
风速
、风量均不达标。《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014(2018年版)中有相关规定。
正压送风
设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另...
风井内为何要衬风
答:
