层高34层 顶层和地下室设置两台风机风量25000m³/h 全压750pa 转速960r/min 功率11kw 电梯前室每层设闭式风口450×(1600+250) 楼梯间采用自然送风 这个风口大小怎么计算出来的 大小是否可以调整 风机大小是否可以调整 最好有计算过程 谢谢
大致意思我理解了 我不是搞这个专业的 你能不能根据上面的数据帮我算下 现在想把风口大小改成1.2×0.45 看看能满足要求嘛 在满足要求的前提下 能不能把风机变小点 两台25000的风机 在一起是不是就是五万风量啊
追答风机的风量是不能够作为风口尺寸的计算依据的,而是应该用计算风量来作为依据。
我现在手头没有高规,也没有你的图纸,无法得出计算风量值。
如果风机是通风专业提供的,应该是准确的,不能再小了。风机型号差一号,风量及风压会减小很多。
一般在选风机的时候会留出余量,风机风量>计算风量x1.1。
我不清楚你的工程的计算风量是多少,只能大概推算。
50000 / 1.1 / 3 / 3600 / 10 / 0.75 = 0.56m2
也就是说最小尺寸是0.56m2,(1200+250)x400可以满足,但是不能更小了,留洞尺寸应为1550x500。
34层的建筑是风量是分开算得 中间17层有个隔板 高规我有电子版的 我发给你 你在帮我详细看下
本回答被提问者和网友采纳