高层建筑合用前室正压送风风口大小怎么确定可以调整吗

层高34层 顶层和地下室设置两台风机风量25000m³/h 全压750pa 转速960r/min 功率11kw 电梯前室每层设闭式风口450×(1600+250) 楼梯间采用自然送风 这个风口大小怎么计算出来的 大小是否可以调整 风机大小是否可以调整 最好有计算过程 谢谢

  高层建筑合用前室正压送风口大小确定根据风口的风速确定。
  当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为计算值/系数。
  《高层民用建筑防火规范50045-95>>(以下简称"高规")中己有明文规定:在不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室以及采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室均应设置独立的机械加压送风防烟设施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。
送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,审图可以通过。
注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为计算值/系数。追问

大致意思我理解了 我不是搞这个专业的 你能不能根据上面的数据帮我算下 现在想把风口大小改成1.2×0.45 看看能满足要求嘛 在满足要求的前提下 能不能把风机变小点 两台25000的风机 在一起是不是就是五万风量啊

追答

风机的风量是不能够作为风口尺寸的计算依据的,而是应该用计算风量来作为依据。
我现在手头没有高规,也没有你的图纸,无法得出计算风量值。
如果风机是通风专业提供的,应该是准确的,不能再小了。风机型号差一号,风量及风压会减小很多。
一般在选风机的时候会留出余量,风机风量>计算风量x1.1。
我不清楚你的工程的计算风量是多少,只能大概推算。
50000 / 1.1 / 3 / 3600 / 10 / 0.75 = 0.56m2
也就是说最小尺寸是0.56m2,(1200+250)x400可以满足,但是不能更小了,留洞尺寸应为1550x500。

追问

34层的建筑是风量是分开算得 中间17层有个隔板 高规我有电子版的 我发给你 你在帮我详细看下

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-11-19
高层建筑合用前室正压送风风口大小怎么确定可以调整吗?正压送风口的大小的确定和面积的计算方法
建筑中的正压送风口的大小的确定和面积的计算方法
建筑中的正压送风口的大小的确定和面积的计算方法?

很多的建筑中都安装了正压送风口,但是对于高层建筑合用前室正压送风口大小怎么确定可以调整吗,其面积又是怎样计算的,对于这方面的知识你有了解多少呢?现在小编就针对这方面的问题为您具体分析,让您对于正压送风口有更充分的了解。

对正压送风口的计算的问题,就为你举例说明一下,建筑层高34层的顶层和地下室设置两台风机风量25000m3/h 全压750pa 转速960r/min 功率11kw 电梯前室每层设闭式风口450×(1600+250) 楼梯间采用自然送风,对于以上两个问题的计算方法?当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为计算值/系数,希望这些知识能够帮助到您。

对于正压送风口还有什么不太理解的,下次为您具体的分析有关知识。风口,风阀,防火阀。
第3个回答  2020-11-18
1、定义
送风口:是指空调管道中间向室内输送空气的管口。
回风口:又称吸风口、排风口,是空调管道中间向室外输送空气的管口。
送风口、回风口、通常布置于吊顶的顶底平面,风口有单个的定型产品,通常用铝片、塑料片或薄木片做成,形状多为方形和圆形。但也可利用发光顶棚的折光片作送风口,亦可与扬声器等组合成送风口。这种方法不仅避免了在吊顶表面开设风口,有利于保证吊顶的装饰效果,而且将端部处理、通气和效果三者有机地结合起来,有些顶棚在此还设置暗槽反射灯光,使顶棚的装饰效果更加丰富。
顶棚通风口除上述几种布置方式外,还可以利用龙骨送风。它主要是利用槽形或双肢龙骨,从夹缝中安装的空调盒进行通风,有些还组成方格形龙骨体系,龙骨的间距一般为12m,空调盒可安装在顶棚的任意位置,由空调总管道将风送至空调盒中。这种体系使龙骨和风口结合,顶棚上再也看不到专用的风口,使顶棚简洁明快,同时送风也较均匀舒适。
2、项目特征
在民用建筑中常采用的送风口为活动百叶风口。这种送风口是由固定的拦护风格、垂直的活动页片和小框组成,把手是专门用来改变活动页片的位置,以便调节通过百页格的风量。当采用布置在横墙或暗装的通风管道送风时,通常采用这种送风口,安装时把它直接嵌在墙面上。在民用建筑中,除活动百页风口外,还有单层百页风口、双层百页风口、三层百页风口、连动百页风口等。百页送风口也用于排风系统的回风口。
在工业厂房中,一般通风量比较大,而且风道大都采用明装,因此大多采用空与分布器作为风口。空与分布器的形式很多。气分布器用于水平风道口的送风口,都是直接开在通风管道上。为了使与流均匀还常常装有导风板。所以高层建筑前是正压送风口大小,是没有办法调整的。因为都是固定模式设计完全的。
相似回答