正压送风口的风速都相等吗
风机
正压送
风出口出
风速
多少啊
答:
(20层分界)
正压送
风风机采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,
风速
可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
高层建筑消防验收时候,电梯前室的
正压送
风系统测试不达标,是什么原因...
答:
风速计主要用来检测
送风口的风速
和前室门开启后通过门的风速,按规范规定,
正压送风口的
同速不宜超过7m/s,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的风压,规范前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa ...
正压送风口
面积如何计算?最好具体一点的计算哦,有例子最好啦!_百度...
答:
正压送风口的风速不能大于7m/s
,然后用一个正压送风口的风量除以正压送风口的面积,保证风速不大于7m/s就行。不知道您能听懂不?
正压送风口
如何控制?
答:
3
送风口的风速
不宜大于7m/s;4送风口不宜设置在被门挡住的部位;5只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式。
消防排烟风管
风速
一般用多少?
答:
正压送
风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 采用金属风道时,不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s ;
送风口的风速
不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
消防检测电梯前室
正压送风口
风量要达到每秒多少米
答:
按照规范要求事不宜小于7m/s,不得大于10m/s
高层建筑合用前室
正压送
风
风口
大小怎么确定可以调整吗
答:
高层建筑合用前室
正压送风口
大小确定根据
风口的风速
确定。当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为...
浅谈高层建筑
正压送
风设计?
答:
正压送
风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用.在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压
送风口的
形式,等...
消防排烟风机与
正压送
风机有什么区别?
答:
如果发生火灾,会产生大量的有毒气体,如烟雾,视线会被阻挡。消防排烟风机是指适用于“高层建筑、地下建筑、隧道和公共场所”的风机,可用于通风或高温排烟。同时,根据消防要求,排烟风机需要在280或300下连续运行30分钟以上,并在100下连续运行20小时/次,不得损坏。2、不同的功能:
正压送
风机,主要...
排烟
风口的风速
不宜大于
答:
十米每秒。根据查询百度题库得知,
正压送
风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动排烟风机后,排烟口
的风速
宜为3到4米每秒,但不能大于10米每秒。