洁净室保持50Pa
正压
的风量
要求
答:
当你量出渗透风通过的面积时(入门缝为5毫米, 长900MM, 这样就算出了风通过的面积, 不同的
风速
对已不同的差压(房间和走廊),利用上面的方程就可以知道差压和渗透风的风速的关系, 该风量就是你房间的所有
送风
减去(排风+回风)的风量的差值(即实际渗透风量)。对于一个房间所有的进风始终等于...
超详细的防排烟设计中的难点问题?
答:
开启三层送风口其门洞风速0.441~0.59m/s,不满足门洞
风速要求
。②当前室有两个或两个以上门时,其风量按计算数值乘以1.5~1.75确定,开门时,通过门的风速不应小于0.7m/s。这里的门是不包括防烟楼梯间开向前室的门。防烟楼梯间风压是大于前室风压的。③地下防烟楼梯间的加压
送风
问题在多层建筑中,若地下仅有一层...
正压送风
系统的作用是什么
答:
正压送风
是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的...
如何计算用多大的风量的轴流风机
答:
1、将系统总风量乘以1. 3~1. 5 的漏风系数,即可求得与之对应的风量,从而选择轴流风机。2、对于超高层建筑可同时计算两个着火层,如中间设避难层可分为2两个系统设置。3、根据问题提供的参数计算,
风速
约19m/s,每米管道阻力为可选T35-11-8型号轴流风机,风量34000m3/h,压力380Pa,转速1450r...
...风机分别通过模块启动风机么?现在是消防检测是什么
要求
答:
现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。当然,消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块。控制模块用于防火阀停风机 ;多线模块用于远程手动控制。也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风...
前室和走道的余压阀大小如何选取?
答:
风量是根据
风速
法计算的
正压送
风量与压差法计算的正压送风量差值(Lv-Ly)
请问怎么计算酒店厨房的排烟系统用多大的风管和多大的风量的风机?_百 ...
答:
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计百算排风量。按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面
风速
计算。算出来较大的那个排风量就是设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸知和选用风机。防排烟风管:平时是关闭的,当发生火灾...
地下建筑加压
送风
防烟系统的计算/连公式都没有,记住是地下,别发高层的...
答:
因此,按保持加压区域内一定
正压
值所需送风量、保持该区域门洞
风速
所需送风量以及采用常闭
送风
阀门的总漏风量三部分之和计算加压送风量是较合理、较安全的。3.3 两种方法的比较 比较国家
规范
和上海规程,在计算楼梯间的加压送风量时,上海规程增加了着火时非开启门的漏风量,即保持加压部位规定正压值所需...
地送风系统的优缺点是什么
正压送风
的工作原理是什么
答:
由此可见,根据新风系统安装环境的不同,选用的新风系统也会有些差异,只有选择适合自家的新风系统,才能达到最好的交换空气效果。二、
正压送风
的工作原理是什么正压送风,其原理主要是直接通过动力把
风送
进居室内。据专家介绍,这种系统从理论上说没有什么太大问题,但是它的对流性较差。而另一种形式负压...
空调系统的
送风
量怎么计算?
答:
空调区的
送风
方式及送风口选型 (1) 宜采用百叶、条缝型等风口贴附侧送;当侧送气流有阻碍或单位面积送风量较大,且人员活动区的
风速要求
严格时,不应采用侧送;(2) 设有吊顶时,应根据空调区的高度及对气流的要求,采用散流器或孔板送风。当单位面积送风量较大,且人员活动区内的风速或区域...