正压送风口需要接线吗 几根

如题所述

不需要。

正压送风口火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开,远控手动复位。
  送风口设置应符合下列要求:
  1楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层
  设一个常开式百叶送风口;
  2前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;
  3送风口的风速不宜大于7m/s;
  4送风口不宜设置在被门挡住的部位;
  5只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-24
通常用于安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

1主要功能、特点

平时常闭,电动、手动开启。
输出开启动信号。
手动复位关闭。
280℃温感器动作,阀门重新关闭。
采用薄形机构,缩小操作箱尺寸,提高有效通风排烟面积。

2主要技术参数:

动作电压/电流:DC24V/0.5A。
漏风量:290m3/m2·h≤700(压差1000Pa时)。
温感器动作温度280℃。

3结构

主要部件:阀体、阀片、轴衬、薄形执行机构、格栅面板。
B尺寸≥800时,装配2个执行机构。
规格尺寸(A×B×L)[1]
作用:当发生火灾时,其内部的电动执行器会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。
应用:国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统
1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。
2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。
3、封闭的避难层。
在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。其末端就是正压送风口下面是产品和图纸的样式。
第2个回答  2011-10-19
四根线,两根直流24伏电源,两根回答线
第3个回答  2011-10-09
3根