消防检测电梯前室正压送风口风量要达到每秒多少米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-30
æç §è§èè¦æ±äºä¸å®å°äº7m/sï¼ä¸å¾å¤§äº10m/s
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WI3pW83pI3qNIvGWpI.html
相似回答
高层建筑
消防
验收时候,
电梯前室
的
正压送
风系统测试不达标,是什么原因...
答:
风速计主要用来检测送风口的风速和前室门开启后通过门的风速,按规范规定,
正压送风口的同速不宜超过7m/s
,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的风压,规范前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa ...
高层建筑合用
前室正压送
风
风口
大小怎么确定可以调整吗
答:
当建筑发生火灾时,本层和上下层的
送风口
打开。所以,风口的
风量
应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为计算值/系数。《高层民用建筑防火规范50045-95>>(以下简...
国家工程建设
消防
技术标准
答:
(3)送风口的风速不大于7米/秒
;排烟口的风速不大于10米/秒; 6、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。 7、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算 8、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。 9、避难层的加压送风量按净面积计算不小于...
浅谈高层建筑
正压送
风设计?
答:
2.2.2 另一种做法,
前室送风口
与楼梯间一样也采用常开百叶风口(一般可采用双层百叶),这种做法有以下特点: 在楼梯间与前室(合用前室)的防火门全闭的情况下,
前室送风量
较均匀地分配在所有层,每个前室送风量不大(一般为600-1000m3/h),一般只要设计恰当,不会出现前室(合用前室)与走廊(或室内)的压差值超过最高...
楼梯间及其
前室
机械加压
送风量
计算方法分析?
答:
但是,对于高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和
消防电梯前室
的机械加压送风量的计算方法,并没有做出明确规定,各个设计院、甚至每个人对规范的理解有所不同,在计算中也可能采用了不同的设计方法,笔者也曾对同样的工程采用不同的方法进行计算。资料表明,对防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室的
正压送风量
...
民用高层建筑设计防火规范介绍?
答:
8.3.7.2 前室、合用前室、
消防电梯
间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压
送风口
;前室的加压送风口应每层设一个。8.3.9 机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、
风量
分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。8.4 机械排烟8.4.1 ...
防排烟系统的机械防烟
答:
4.封闭避难层(间)的机械加压
送风量
应按避难层净 面积每平方米不小于30立方米/小时计算。5.机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室。6.机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:(1)防烟楼梯为40Pa-50Pa;(2)前室、合用前室、
消防电梯前室
、...
大家正在搜
电梯前室正压送风风口设置
电梯前室正压送风风量
电梯前室正压送风口安装高度
楼梯前室正压送风风道面积
合用前室正压送风口
前室正压送风口必须在门上面吗
正压送风口风速要求
正压送风口和排烟风口
楼梯间和前室的正压分别多少
相关问题
请问正压送风口尺寸怎么计算?比如28层住宅,消防电梯前室送风...
建筑消防中防烟楼梯间,电梯前室的送风风量怎么算, 走道里的排...
消防电梯前室,应符合什么规定
高层建筑合用前室正压送风风口大小怎么确定可以调整吗
电梯前室正压送风口需不需要设置防火阀
在防排烟系统中,楼梯间和前室的正压送风口的安装位置有要求吗?...
消防排烟正压送风的问题!