正压送风口风速不宜大于
高层建筑合用前室
正压送
风
风口
大小怎么确定可以调整吗
答:
当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,
风速不宜大于7m/s
,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为计算值/系数。《高层民用建筑防火规范50045-95>>(以下简...
消防检测电梯前室
正压送风口
风量要达到每秒多少米
答:
按照规范要求事
不宜小于7m/s,不得大于10m/s
高层建筑消防验收时候,电梯前室的
正压送
风系统测试不达标,是什么原因...
答:
风速计主要用来检测送风口的风速和前室门开启后通过门的风速,按规范规定,
正压送风口的同速不宜超过7m/s
,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的风压,规范前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa ...
消防排烟风管
风速
一般用多少?
答:
正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 采用金属风道时,
不应大于20m/s
;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s ;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
正压送风口
面积如何计算?最好具体一点的计算哦,有例子最好啦!_百度...
答:
一般开启火灾层及相邻上下层或上层,即火灾时开启三个(二个)
正压送风口
,然后用总的送风量除以火灾时开启的风口个数,可以得出一个正压送风口的风量,根据高规,正压送风口的
风速不能大于
7m/s,然后用一个正压送风口的风量除以正压送风口的面积,保证风速不大于7m/s就行。不知道您能听懂不?
排烟
风口
的
风速不宜大于
答:
十米每秒。根据查询百度题库得知,
正压送
风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动排烟风机后,排烟口的
风速宜
为3到4米每秒,但
不能大于
10米每秒。
正压送风口
需要接线吗 几根
答:
1楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶
送风口
;合用一个井道的剪刀楼梯应每层 设一个常开式百叶送风口;2前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;3送风口的
风速不宜大于
7m/s;4送风口不宜设置...
风机
正压送
风出口出
风速
多少啊
答:
建议采用金属管道,控制
风速
在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。 估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界)
正压送
风风机采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
高层建筑
正压送
风设计?
答:
而新《高规》第8.3.2条中提出了开门时的门洞风速要求,即"开启门时,通过门
风速不宜
小于0.7m/s。"还在第8.3.7条中提出了防烟楼梯间与前室的余压要求,即其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为50Pa;前室、全用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)为25Pa。 2关于加压
送风口
的形式问题 2.1 楼梯间的加压送风口...
通风,防排烟系统的设计问题
答:
---
送风口风速不宜大于
7m/s;排烟口风速不得大于10m/s。3、设备房有:高低压配电室、发电机房、气体灭火间、水泵房。他们通风量的计算参数是多少?--- 规范无此要求。具体可看下《建规》和《高规》的相关规定。哪些可以共用某一系统?哪些必须独立设置通风系统?---楼梯间、楼梯前室可合用;剪刀楼梯各梯间应分...
1
2
3
4
5