正压送风风速要求
消防排烟风机与
正压送
风机有什么区别?
答:
消防排烟风机是指适用于“高层建筑、地下建筑、隧道和公共场所”的风机,可用于通风或高温排烟。同时,根据消防
要求
,排烟风机需要在280或300下连续运行30分钟以上,并在100下连续运行20小时/次,不得损坏。2、不同的功能:
正压送
风机,主要用于向建筑物内部加压
送风
。平时,正压风机可以向建筑物内部加压送...
高层住宅前室
正压送风
验收标准
答:
高层住宅的前室
正压送风
是指通过送风系统将空气从楼外引入楼内前室,以保证前室内空气的流通和空气质量的良好。验收标准包括以下几个方面:1.送风机房设计要符合相关
规范
,送风机组的选型和数量要满足送风量的需求。2.送风管道要符合相关规范,管道的材质、尺寸和连接方式都要满足
要求
。3.送风口的布置要...
地下建筑部位需要设置排烟设施及
要求
?
答:
⑥排烟和
正压送风
管道,均应采用不燃烧材料制作,当采用金属风管时,其
风速
不应大于20m/s。当采用钢筋混凝土等非金属风道时,其风速不应大于15m/s。排烟口的风速不宜大于10m/S.送风口的风速不宜大于7m/s。查询更多建筑企业中标业绩、诚信信息、资质条件,马上一键查询结果,下载建设通app 更多关于工程...
简易家具喷漆房怎么做
答:
进给
风速
大于0.3m/s,但不大于06m/s;噪音不大于75dB;工作间的照度不低于500lu;过滤除尘效果达到98% 以上。1、确定合理的配置形式。2、确定合理的喷漆室 水平面空气平均流速。3、
送风
、排风系统合理匹配,保证喷漆室内微
正压
。4、照明布局合 理。5、漆雾的净化方法合理,不能将污染严重的气体排...
正压送
风口和排烟风口的距离是多少?哪个
规范
中有规定?
答:
没有具体规定,但前室
正压送
风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,所以通常风口底离地1500较好。 1、20m,《高层建筑防火排烟设计
规范
》里有规定。 2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压
送风
方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式...
消防排烟
正压送风
的问题!
答:
检查时,
正压送风
变成负压,而送风系统倒成排烟系统,正如火上浇油,风助火势,发生火灾后果不堪设想。另外正压送风机或排烟机选用存在问题,一些设计人员没有根据实际计算及漏风量等进行具体分析来选择风机,而是简单的套规范的数值,因此在目前不少工程验收时往往风量
风速
达不到
规范要求
。笔者建议:1、安装在屋面送、排...
高层建筑
正压送风
井里用内衬风管吗,什么
规范
上有相关规定?
答:
风井里内衬的风管的目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,将来验收时
风速
、风量均不达标。《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014(2018年版)中有相关规定。
正压送风
设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另...
加压
送风
的风井尺寸如何计算
答:
按楼梯间不
送风
,前室单独送,风量取20000CMH。因前室常闭风口多,做土建风道漏风严重,可能验收有问题,因此做金属风道,风管尺寸宜作800X500,或同等截面,
风速
14m不到,风速再高的话管道静压损失过大,往往验收时风量不足。这样土建井道面积为1.0X0.7为0.7平方米。风井面宽至少700mm。否则
正压送
...
空调风量与面积怎么计算
答:
2、满足空调房间
正压要求
。就是说如果这个房间有排风,那至少新风量要大于排风量,来实现空调房间的正压;3、新风量至少为总送风量的10%。以上三个原则,计算后取最大的那个值 空调风量与面积怎么计算2 空调匹数和风量怎么换算 匹数从制冷量参数换算,风量可由
风速
计测量。空调机的制冷量是在GB标准...
通风,防排烟系统的设计问题
答:
17、如高层住宅上部和地下室楼梯间与消防电梯合用前室均无外窗,
正压送风
是否要分开设置,地下部分风量如何选取? 答:地上和地下部分在同一位置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置。若合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的
要求
(防烟楼梯间的余压值、门洞
风速
),地...