(保障计算机设备安全稳定运行的关键措施)
答:
机房防雷系统
的操作步骤 1.安装避雷针:避雷针是机房防雷的第一道防线。在机房的屋顶上安装避雷针可以有效地吸收和分散雷电的电荷,从而保护机房内的设备。2.安装防雷设备:除了避雷针之外,还需要在机房内安装防雷设备,如防雷插座、防雷箱等。这些设备可以将雷电的电荷导入地下,从而保护机房内的设备。3....
机房
(通信、消防、监控)
防雷
要怎么做?
答:
1.
机房
所在建筑有
防雷
措施 2.机房内有合格的接地装置,且与建筑及电气接地装置共用接地体,机房内不带电的金属物都要做等电位接地连接,可在机房内防静电地板下安装铜的等电位连接网,具体做法可参考GB50057-2010或GB50174-2008 3.机房低压供电回路安装多级浪涌保护器,特别是机房最末端的保护器的电压保...
机房
三级
防雷
如何配置?
答:
第一级
防雷
保护:当建筑物本身装有避雷
系统
(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V低压配电电路处,需要采用防雷器(箱)来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害;在此我们选用大放电电流100KA...
大楼有防雷了,
机房
还要不要
防雷系统
答:
第一级
防雷
保护:当建筑物本身装有避雷
系统
(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V低压配电电路处,需要采用防雷器(箱)来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害;在此我们选用大放电电流100KA...
机房
建设标准的
防雷
方案
答:
机房防雷
工程一般要做以下几步:★ 做好机房接地根据国际GB50174—93《电子计算机房设计规范》,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定。如果计算机
系统
直流地与其他地线分开接地,则两地极间应间隔25米。★ 做好线路防雷1)在动力室电源线总配电盘上...
机房
的内部
防雷
主要采取哪些措施
答:
防雷系统
是确保设备安全的重要措施,
机房
电气接地系统有以下 4 种 :(1)交流工作接地。接 地电阻不应大于 4n 。(2)安全工作接地。接地电阻不应大于 4n 。(3)直流工作接地。接地电阻 应按照计算机系统具体要求确定。(4)防雷接地。应按现行国家标准 GB50057 一 1994(2000 版川建筑物防雷设计规范》执行...
请教高手弱电
机房防雷
接地
系统
答:
我回答的不知道能达到要求不。1.
机房
做直击雷防护的话,上面最好有避雷带,地网和避雷带接闪器联合起来效果是最好的。避雷带用圆钢做,机房顶部的四个角各竖一根圆钢(长度20cm左右),然后每隔1.5米用钢条焊接在墙上,接着用四根圆钢把焊接在一起就可以了。2.引下线最好做2根,如果你能找到机房...
机房防雷
的防雷设计
答:
直至彻底损坏。所以网络信号线的
防雷
对于网络集成
系统
的整体防雷来说,是非常重要的环节。4、 等电位连接集成网络系统主干交换机所在的中心
机房
应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出大楼的金属管道等金属构件进行电气连接,并接至均压环上,...
防雷
接地
系统
的原理图
答:
1、把建筑物接闪器以及电力电子系统感应到或者直接接受到得雷电过电压通过与接地系统(接地网接地极)等相连的引下线释放到大地中的过程。因为大地的电阻和引下线的电阻非常的小,而建筑物自身的电阻很大,所以雷电过电压会从引下线导入大地中。2、《建筑物电子信息
系统防雷
技术规范》GB50343-20045.4....
机房防雷
接地怎么安装和配置
答:
您好!计算机
机房防雷
接地需做的四个方面,供参考:1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机
系统
,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等...