机房防雷接地标准
计算机网络
机房
建设过程中,独立的
防雷
保护
接地
电阻要求小于( )。_百...
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。视频没有涉及,这个作为接地的概念,记住即可。
在
机房
建设中,机柜内设备和机柜是如何
接地
的?这有没有相关国家规范或者...
答:
交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,
接地电阻不大于1Ω
。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-8...
计算机网络
机房
建设过程中,单独设置
接地
体时,安全接地电阻要求小于...
答:
在计算机网络机房接地方式中,
交流工作接地电阻和安全工作接地电阻都要小于4Ω;直流工作接地电阻要小于1Ω
;这三种接地都必须单独与大地连接,相互之间的距离不能小于15m。防静电接地电阻不大于1Ω;防雷接地电阻不大于10Ω。
机房
的内部
防雷
主要采取哪些措施
答:
安全工作接地。
接地电阻不应大于 4n
。(3)直流工作接地。接地电阻 应按照计算机系统具体要求确定。(4)防雷接地。应按现行国家标准 GB50057 一 1994(2000 版川建筑物防雷设计规范》执行。若防雷接地一定要单独设置接地装置时,其余三种接地宜 共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行...
机房接地
电阻要求是多少?
答:
安全保护地是指机房内所有机器设备的外壳以及电动机、空调机等辅助设备的机体(外壳)与地之间做良好的接地,
应不大于4欧姆
。当机房内各类电器设备的绝缘体损坏时,将会对设备和操作及维修人员的安全构成威胁。所以应使设备的外壳可靠接地。防雷保护地 即机房的防雷系统的接地,一般以水平连线和垂直接地桩...
机房接地
系统的设计
标准
有哪些?
答:
机房接地
系统宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和
防雷
保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
机房
地网的
接地
电阻值不允许大于
答:
机房
地网的
接地
电阻值不应大于4Ω。在380/220伏低压系统中,接地电流不超过几安培,为了确保安全,机房地网的接地电阻应控制在4Ω以下。当容量在100kVA以下时,接地电阻可以放宽至不大于10Ω。小于4Ω的电气接地电阻
标准
是纯高压标准。当前建筑包含
防雷
、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能...
机房
地网的
接地
电阻值不允许大于多少欧
答:
接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至
不大于10欧姆
。电工电气接地电阻标准小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地阻要求还要低于1欧。
机房接地
网的施工规范要求是什么
答:
1、等电位均压带,汇流排施工,大楼
接地
体电阻测试,接地体制作,电源
防雷
器安装,信号防雷器安装,分项验收。2、主
机房
和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为109欧,且应具有防火,环保,耐污耐磨性能。每台电子信息设备应采用两根不同长度的等...
电梯
机房
怎样做
防雷接地
?
答:
机房
、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合下列要求:(1)与建筑物的用电设备采用同一
接地
型式保护,可不另设接地装置。(2)整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施。(3)轿厢接地线如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体每根芯线截面不得小于 2.5mm2 14.6.3.4 当利用电梯...
1
2
3
4
5