宽度不均匀如何算?
机房
应在屏蔽网内,但是很多...
答:
网格
宽度不要求均匀,只要之间的间距在要求之内就可以了。具体的要求你可以看一下
机房
相关的规范,我这里记不清楚了。墙面采用彩钢板或者铝塑板进行
屏蔽
,彩钢板和铝塑板做好接地。顶面则通常采用微孔铝合金扣板,同样做好接地。一般机房都是这样做的,包括涉密机房也是,从来没有听说过在墙面和顶面安装屏...
建筑物的综合
防雷
技术及应用?
答:
(二)
机房
系统1.等电位连接和共用接地系统对于机房系统
防雷
设施,等电位连接的关键是在信息系统机房内布设星形结构(S型)或网形结构(M型)或S型与M型组合的等电位连接网络,使得机房内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、
屏蔽
线外层、及各种电涌保护器(SPD)接地端均能够实现最短的距离就近与等电位连接网络连接。
工商局信息
机房
综合
防雷
技术?
答:
一、
机房
构成 如皋如城工商分局位于如皋城东,信息机房位于大楼的四楼,信息机房是数据交换的核心,对雷电防护的要求很严格,机房所在的大楼采用1.0×1.0米避雷带进行防护,直击雷防护已满足要求并有初步
屏蔽
的效果,现在主要对机房配电系统、通信系统进行综合的
防雷
设计,机房的构成如下:配电为TN-S系统,...
机房
的弱电
防雷
应该怎么做。
答:
1、在建筑总电源控制箱和楼层分电源控制箱处,分别安装1、2级电源
防雷
保护器、防雷器地线做良好接地.2、在
机房
电源处安装单相电源防雷器(三级保护)3、静电地板下沿墙壁四周围一圈30*3铜排或制作成
网格
与静电地板多点连接(均压带、均压环)。4、把机房室内(设备地线、电源地线、防雷器地线、可以导电...
利用
屏蔽
效应可以
防雷
么
答:
通常情况下,对于设立在建筑物顶部的电子信息设备
机房
,我们只考虑当建筑物顶部直击雷防护装置接闪时的电磁场环境,因为此时机房内部(LPZ1区)的磁场强度要大于建筑物附近雷击时的磁场强度,采用金属网格对建筑物进行屏蔽时所选用的
屏蔽网格
宽度是远小于2.65 m的,所以在工程我们一般选取dS/1值作为安全...
信息化教学环境
机房
建设时如何实现
防雷
接地措施?
答:
机房
内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地,等电位联结
网格
应采用截面积不小于25mm²的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6m~3.0m的矩形网格。 独立的防静电...
学校
机房防雷
处理方案
答:
1、在信息中心计算机
机房
大楼楼层总配电箱空气开关处并接AOTEM第一级(B级)AT PORT/4P-B100三相电源
防雷
器,衰减从电源线引入的强雷电流和高电压,把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。其技术参数:最高
防雷
击电流Iimp=100KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。2、在信息中心计算机机房配电箱空气开关处...
机房
接地网的施工规范要求是什么
答:
主
机房
和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表 面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结
网格
连接。
机房
四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 m...
机房防雷
接地要求是怎样的
答:
可利用
机房
四角柱内两根以上主钢筋,上端与避雷带、下端与地网可靠焊接连通。 机房屋顶上的其它金属设施亦应就近与避雷带焊接连通。 (7)避雷网的
网格
、城区内的基站、控制中心或山顶上的基站、控制中心屋 顶装有天线、天线塔、烟囱、风管或其他突出物时,应在其上部安装避雷针或架 空
防雷
线,...
数据
机房防雷
须知
答:
在数据
机房防雷
工作中,有多种方法可以保证机房的防雷安全。首先应该对数据机房进行地勘,查明地质条件、地形地貌等情况,选择合适的地方建立计算机数据机房。其次,在建设数据机房时,需要使用符合国家标准的疏雷设备和接地设备,确保疏导雷电的功能。此外,在日常维护中,需要定期检查数据机房的疏雷设备和接地...