77问答网
所有问题
当前搜索:
机房防雷系统
防雷
接地保护
系统
的组成部件有哪些?
答:
雷电破坏作用包含三层内容,直击雷、感应雷、雷电感应干扰。相应的
防雷
措施包含三级。第一级避雷针(线),防止直击雷毁坏建筑。 一般指的是电源
系统
的三级防雷器和安装的位置:即总配电柜、分配电箱、
机房
或者设备端的配电箱 防雷的1.2.3.级电源保护。一般是指用在机房的。
如何做好
机房
对讲
防雷
?
答:
机房
对讲
系统
,基本位于
防雷
分区的LPZ2区或更低,主要从以下几个方面考虑:1、电源防雷,对讲系统的供电线路要安装电源防雷器;2、通讯线路防雷,系统的通讯线路要安装信号防雷器,如果经常被雷击损坏又不方便进行线路屏蔽,可以选用我公司高能隔断型信号防雷器;3、线路布设,强弱电线路分开布设,布线尽...
弱电
机房防雷
接地重点知识有哪些
答:
通信线路和通信机械接地,是为
防雷
、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。通信
机房
的各种接地
系统
(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。引入电源室的交流电源线,在...
监控摄像机和监控
机房
怎样做
防雷
答:
B、如果是旋转式摄像枪采用三合一多功能监控
系统
浪涌保护器,串联到监控系统电源、信号、控制线路中,浪涌保护器接地线就进连接到等电位连接带上。3、监控
机房防雷
:监控机房安装同轴信号浪涌保护器,门窗接地屏蔽,设备外壳等电位接地。4、线路防雷:监控系统的传输线路主要有光纤、同轴电缆及双绞线。在系统...
机房防雷
怎么做?
答:
机房
一般都是有强电和弱点,即使是弱点机房也是一样。首先根据实际情况,在你的电源总进线处安装浪涌保护器(避雷器),有插板的地方安装电源精密保护器;其次在你的信号传输线路上安装相对应的浪涌保护器(避雷器),如果信号传输时光纤传输的哲理就不用考虑;最后,一般机房都是比较重要,而其弱点设备...
为什么
机房
电源上要上要安装多级
防雷
器?
答:
最后经过不小于5米的线路衰减在
机房
电源进线处安装20kA的单相电源
防雷
器,有很多地方还安装第四级防雷装置。可以这样理解,如果没有经过适当的线路衰减,防雷器的防护等级又不匹配(比如你只用一个20kV做为线路防雷防护,而雷电波侵入超过60kV,这样的结果就是防雷器被击坏,无法起到防护作用)的防雷措施...
计算机
机房
的接地
系统
答:
4、 等电位连接 集成网络
系统
主干交换机所在的中心
机房
应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出大楼的金属管道等金属构件进行电气连接,并接至均压环上,以均衡电位。5、 接地
防雷
地网的制作,地网是避雷针、避雷带、避雷器等设施有效发挥作用的...
一般信息
机房
设计
防雷
保护器等级??具体安装位置??
答:
雷电防护区应符合下列规定:LPZ0A ———直击雷非防护区 LPZ0B ———直击雷防护区 LPZ1 ———第一防护区 LPZ2 ~n———后续防护区 常用的防雷保护器一般是防浪涌保护器(SPD),其按 《建筑物电子信息
系统防雷
技术规范》(GB50343-2012)规定划分为三个等级:1、Ⅰ类试验 按《建筑物电子信息系...
机房
(安装工程) 地面的
防雷
接地 具体做法
答:
大约需紫铜20m。接地
系统
机房
的
防雷
接地(接地要求R≤4Ω)按照国家有关规定,本机房需设置两套接地系统即:逻辑地和抗静电保护地。逻辑地:接地电阻 ≤ 1Ω。抗静电保护地 :实际接地电阻≤ 4Ω,将抗静电地板安全可靠地接入该系统,为机房静电提供一个安全的泄放通路。
企业
机房
建设需要哪些主要配置?
答:
防雷
接地
系统
:
机房
的防雷接地系统需要考虑防雷装置的选择、安装、检测等,以确保设备和人身的安全。机房装修:机房的装修需要满足计算机系统的要求,包括机房装修系统、照明环境、电磁接地环境等,为计算机系统提供良好的运行环境。网络及布线系统:机房的网络及布线系统需要考虑到设备的布局、线缆的规划和管理等...