机房防雷系统
主
机房防雷
装置是否有效?如何验证?
答:
在网络中心
机房
防静电地板下,沿着地面上布置30×4紫铜排,形成闭合环接地汇流母排.并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线及螺栓紧固的线夹作为连接材料,将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、服务器外壳、UPS外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各
防雷
区交界的金属部件和
系统
(设备的外壳),以及对防静电...
服务器
机房
建设标准?
答:
3、空调:中心机房必须安装两台以上空调设备,并配备空调自动控制系统,确保24小时不间断运行。有条件的学校可配置精密空调。 九、中心
机房防雷系统
1、接地:建设大楼必须安装室外的独立接地体,机房机柜必须接地,接地可单独接地或与同大楼共用接地体。 2、防雷:主要包括建设物内、外两层防护措施,外部防护由建设物自身防雷...
机房
接地电阻要求多少欧姆?
答:
机房
接地
系统
宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和
防雷
保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
建筑物电子信息
系统
设备
机房
屏蔽措施规定有哪些
答:
1总则 1.0.1为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本规范。1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息
系统防雷
的设计、施工、验收、维护和管理。本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。1.0.3在进行建筑物电子信息系统防雷设计时...
数据中心idc
机房
建设标准
答:
4、
防雷
接地
系统
要求
机房
应配备电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统等,确保设备的安全运行和操作人员的安全。5、动力环境监控系统要求 机房应配备环境监控系统,对机房内的温度、湿度、水浸、烟雾等进行实时监测和记录,及时发现异常情况并采取相应措施。6、消防报警系统要求 机房应配备...
机房
直流
系统
接地与
防雷
接地之间距离应大于多少米?
答:
直流工作接地(直流零、逻辑接地),接地电阻按
机房
具体要求确定,接地 电阻≤1Ω,直流逻辑地极与建筑物接地极的距离应大于20米。
防雷
保护地主要是用来向大地引泄雷电流的,目的在于保护人员和建筑物的安全。防雷保护地与计算机中心建筑物采用的避雷措施有关,由于雷电流产生的电磁感应现象,造成巨大的电磁场...
UPS电源如何做到正确
防雷
以及避雷器的选型?
答:
UPS电源被广泛用于为通信系统,计算机信息网络系统及电力电子设备等提供可靠安全的不间断供电电源,比如象金融系统网络数据中心机房,安全监控
系统机房
等都配备了UPS电源。当雷电来临时,UPS电源能否在正常运行的同时又可确保其所处系统的
防雷
安全。本文基于UPS电源的基本工作原理及其特点,对雷电对UPS电源的侵害进行分析,并提出...
机房
设计要注意哪些问题
答:
3、接地、
防雷系统
a.机房内各个系统都有独自的接地要求,按功能分有交流地、安全保护地、静电地、屏蔽地、直流地、防雷地等。b.中心机房的接地系统:必须安装室外的独立接地体;直流地,防静电地采用独立接地;交流工作地、安全保护地采用电力系统接地;不得共用接地线缆,所有机柜必须接地。c.
机房防雷
...
机房
接地网的施工规范要求是什么
答:
首先需要符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和《建筑物电子信息
系统防雷
技术规范》GB50343 的有关规定。接地规范要求:等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。主
机房
和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电...
机房
建设中的注意事项
答:
建筑
防雷
设计施工完成后应提供准确的
系统
接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与建筑接地网冲突。由于联合接地的特殊要求,机电工程中禁止直接使用建筑接地线和电源接地线作为系统设备的地线。满足设计选址、设计高度的情况下,土建设计中如果能利用
机房
建筑设计在楼顶建立铁塔,是一种经济实惠的方案...