通信机房接地规范标准
通信机房
防雷
接地
电阻不应小于多少欧姆?
答:
通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,
所以一般接地电阻应该小于5ohm;对于雷电频发地带,接地电阻应该小于10ohm.需要注意的是机房电子设备的接地线接地点与直击雷电因地线的距离要足够远,不应小于5m
;电子设备的接地线接地先是为了保证设备间等电位,必须连接机房地网,多称为“机房引入线”,...
机房
地网的
接地
电阻值不允许大于多少欧
答:
接地电阻应小于等于4欧姆
。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。电工电气接地电阻标准小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起...
防雷电阻值多少为
标准
答:
1. 独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧姆。2. 通常情况下,建筑物接地电阻不应大于四欧姆
。3. 特殊场所,如通信机房,需要联合接地以实现雷击时分流和简化铅排泄能量,因此接地电阻应小于5欧姆。4. 根据住房和城乡建设部发布的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》国家标准(GB50343-2012),自2012年12...
机房
地网的
接地
电阻值不允许大于
答:
机房地网的接地电阻值不应大于4Ω
。在380/220伏低压系统中,接地电流不超过几安培,为了确保安全,机房地网的接地电阻应控制在4Ω以下。当容量在
100kVA以下时,接地电阻可以放宽至不大于10Ω
。小于4Ω的电气接地电阻标准是纯高压标准。当前建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能...
通信
基站的防雷与
接地
应符合哪些规定
答:
通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进入机房
,并应在入户配线架处安装信号线路浪涌保护器,电缆内的空线对应做保护接地。站内严禁布放架空线缆。当采用光缆传输信号时,应符合本规范5.3.2条第4款的规定。基站的电源线路宜埋地引入机房,埋地长度不宜小于50米。电源进线处应安装电源线路浪涌保护器。
通信机房接地标准
答:
接地标准
,简单来说安全地小于4欧姆,避雷地小于10欧姆。希望可以帮到你
机房接地
网的施工
规范
要求是什么
答:
1、等电位均压带,汇流排施工,大楼
接地
体电阻测试,接地体制作,电源防雷器安装,信号防雷器安装,分项验收。2、主
机房
和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为109欧,且应具有防火,环保,耐污耐磨性能。每台电子信息设备应采用两根不同长度的等...
机房
防雷
接地
电阻是多少欧姆
答:
标准接地
电阻
规范
要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。因此如果是单独的...
通信
机械室
地线
连接有哪些原则
答:
3、 当
通信接地
装置不具备分设条件而采用合设接地装置,同时在
通信机房
内或其附近设有专用交流电源变压器时,应将专用交流变压器的中性点连接至通信接地。4、 分设的两种接地装置的接地体(包括埋在地中的连接裸导线)之间的距离不能小于20米。设计中要合理安排各种接地体的埋设位置、接地体引出线的方向...
求
机房
建设的防雷
接地
的
标准
?
答:
机房
建设防雷
接地
,应按现行国家
标准
《建筑防雷设计
规范
》执行。具体标准如下:1、第6.4.3条,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小...