机房三级防雷如何配置?

如题所述

第一级防雷保护:当建筑物本身装有避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V低压配电电路处,需要采用防雷器(箱)来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害;在此我们选用大放电电流100KA以上的防雷箱,安装于大楼总配电机房内。

第二防雷保护:根据国际IEC61312和国内相关规范要求,应在各楼层电源总开关处和配置相应的防雷器作为保护。

第三级防雷保护:机房供电电源UPS控制开关处,配置相应的防雷器作为保护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16

       根据IEC防雷规范中有关防雷分区的要求,将电源系统分为三级保护。在系统总配电房的配电变压器低压侧安装最大流通容量80KA~160KA的一级电源防雷器;在各大楼的总配电箱安装通流容量为40KA的二级电源防雷器;在机房的重要设备(如交换机、服务器、UPS等)的电源进线处安装最大通流容量20KA的三级电源防雷器;所有防雷器均应良好接地。

【参考资料:机房防雷方案_科佳电气http://kejia.cn/html/yyal/txhy/201505/00000191.html

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-18
一般是按照配电系统来做的,SPD的选型,一般如下:第一级,Iimp≥12.5kA,第二级,In≥40kA,第三级In≥10kA。追问

能否帮我列举一下苏州工业园区新宏博通讯科技有限公司的四路视频防雷器如何配置,我正头疼着呢,身边的人对技术参数没人懂!

追答

你的是监控视频的,直接串接到机房内硬盘录像机或者视频矩阵的视频输入端口就行!

相似回答