机房防雷接地的做法
电梯
机房
怎样做
防雷接地
?
答:
具体做法:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在机房内引出
,设接地端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多 2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯) 顶部距离接地装置远,用扁钢焊接或者o...
机房防雷
和
接地
系统(保障计算机设备安全稳定运行的关键措施)
答:
1.确定接地点:机房的接地点需要选择在地势低、土质良好、潮湿的地方
。接地点的位置需要远离电力线路、管道和其他干扰源。2.安装接地网:接地网是机房接地的主要装置。接地网需要埋设在地下,可以将机房内的电荷导入地下,从而保护机房内的设备。3.安装接地线:接地线是将机房内的设备和接地网连接的重要装...
机房防雷接地的
详细
做法
是什么?
答:
1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,
但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线
,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,...
机房的
内部
防雷
主要采取哪些措施
答:
将采用优质的接地体和引下线,
根据实际情况综合运用深埋、添加降 阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻
,机房的电气接地、防雷系统是确保设备安全的重要措施,机房电气接地系统有以下 4 种 :(1)交流工作接地。接 地电阻不应大于 4n 。(2)安全工作接地。接地电阻不应大于 4...
信息化教学环境
机房
建设时如何实现
防雷接地
措施?
答:
等电位联结网格应采用截面积不小于25mm²的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6m~3.0m的矩形网格。 独立的防静电接地、
防雷接地
系统接地电阻≤10Ω,独立的交流工作接地、直流工作接地、安全保护
接地接地
电阻≤4Ω,共用接地系统接地电阻≤1Ω。
监控室
防雷接地
系统怎么做?
答:
5、在汇流排固定一条25平方左右地线引出室外连接接地网。6、
机房防雷接地
网制作:在室外挖一个环形或长形地网沟,在地网沟内放入接地模块或打入铜包钢接地棒,间距是2米左右一个,水平用镀锌扁铁焊接或铜芯地线连接),然后均匀铺设降阻剂,加水保持地网内做够湿润,最后地网一端连接机房引出的地线(...
机房防雷接地的
具体施工方法是什么?
答:
机房防雷接地
:1、接地系统的敷设,如果是独立的机房装用接地装置,接地电阻要求小于等于4欧姆。如果采用共地则接地电阻须小于等于1欧姆。2、机房的等电位系统的敷设,这个是必不可少的。首先是环压带的敷设,通常采用截面积不小于50的铜排(当然考虑费用也可用截面积不小于100的扁钢),以网格状敷设,...
机房
如何安装
地线
?怎么做 ?
答:
防雷地线
一般使用建筑物的防雷地线。在高落雷区要构筑单独的避雷铁塔。保护地线一般指零线:我国现在电力系统一般采用三相四线制供电,也就是进户线有三根火线(相线)一根零线。零线在变压器中性点接地。
机房
内配电箱外壳以及空调、新风机外壳和零线相接作为保护地线。计算机外壳不要和零线相接。 机房和大型...
机房
(安装工程) 地面的
防雷接地
具体
做法
答:
为防止地电位反击,需把所有接线应设置等电位连接防护装置。具体
做法
:在计算机
机房
静电地板下距四周墙壁750px处,用30×3mm优质紫铜排铺设一周闭合母线排,将计算机设备的直流工作地、保护地、
防雷
地等以最短距离连接到铜排上与母线排形成等电位连接,母线排通过35平米多股铜芯线与安全地接。大约需紫铜20m...
机房防雷接地
如何做
答:
用户名是联系方式 等电位连接 等电位连接是
防雷
中的关键步骤,用PT303等电位连接铜排在
机房
静电地板下组成纵横交叉的网状结构,将防雷器、金属机柜和机房设备用BVR6的多股铜导线可靠连接到等电位铜排上,使整个机房处于同一电位之下,避免雷击时各设备之间相互放电,击坏设备。根据现场情况,等电位连接采用M...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10