接地的详细做法
答:
1、
防雷
接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,...
建筑防雷与
机房防雷
可以公共一个接地极么?如果可以接地地阻是多少...
答:
可以共用接地的,如果是共用接地,则其共用接地
系统
的接地电阻则要满足最低值的要求,像
机房防雷
的共用接地系统其接地电阻一般设计要求是在1欧姆以下的,但是很多情况下这个阻值是很难达到的,所以我们在检测的时候往往会放宽到4欧姆以下即可。
20台电脑的
机房
需要
防雷
吗?有铺设静电地板。如果需要防雷该怎么做?
答:
需要
防雷
的!防雷是一个
系统
工程,包含直击雷、电源系统过电压保护、信号系统过电压保护、等电位、接地等诸多措施!
机房
装修注意事项机房防静电方法
答:
3. 防雷设计:由于机房电缆多从室外引入,易受雷电影响,因此机房的防雷设计至关重要。
机房防雷
除保护建筑本身外,还应为设备防雷和接地提供良好基础。通常采用联合接地方法,确保
系统
设备接地与建筑接地相连。二、机房防静电方法 1. 电源接地:确保电脑设备使用的电源地线良好接地。使用三孔电源插座,并确保...
机房
的灾害防护系统和
防雷系统
,消防报警系统有什么区别?
答:
都属于安全防护,但他区别于防护重点,
防雷
主要强调直击雷和感应雷瞬间的过电压保护,消防报警就是烟感,温感,自动喷水或断电等等。剩下的就不用说了吧!再有不明白的qq253112777
屋面防雷与
机房防雷
,如何并联接入大地,有哪些规范和要求?
答:
在
机房
内,采用40×4×350铜排做汇集排,利用大楼的柱子钢筋作为防雷引下线。通过40×4的镀锌扁钢与大楼柱子钢筋作可靠的电气连接,连接处不少于2处,沿大楼对角分布。1、IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》2、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》3、GA173-1998《计算机信息
系统防雷
保安器》4、GB-50174-93《...
机房
如何有效的
防雷
,接地线图解
答:
机房
的
防雷
和接地是2个概念。防雷为了避免感应和直接雷电高压对设备的损害。接地是为了防止积压的电流对设备和人员的危害。上面接地分两种,一种是强电的,比如漏电保护!一种是弱电的,感应电流,静电等。电源线的地线属于漏电保护类型。外壳接地可以说是漏电保护和静电。注意:机柜外壳不与UPS电源等电源...
电梯
机房
怎样做
防雷
接地?
答:
民规相关条文:10.4.15
机房
、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合下列要求:(1)与建筑物的用电设备采用同一接地型式保护,可不另设接地装置。(2)整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施。(3)轿厢接地线如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体每根芯线截面不得小于 2.5mm2 ...
学校
机房防雷
处理方案
答:
按照IEC1312-1~3规范,为保护你计算机网络
系统
的设备,将需要保护的空间划分为不同的
防雷
区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。(二)、电源、信号防雷 1、在信息中心计算机
机房
大楼楼层总配电箱空气开关处并接AOTEM第一级...
防雷
接地、静电接地如何汇集?在一个
机房
中只有一个预留的等电位箱,机...
答:
具体做法详见GB50174-2008《电子信息
系统机房
设计规范》以下摘录部分内容:8.4 接地 8.4.1 电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设 计规范》GB50057 和《建筑物电子信息
系统防雷
技术规范》GB50343 的...