77问答网
所有问题
当前搜索:
机房防雷设计规范
按
规范机房
是不能设置在首层或者顶层的,但现在不得以
设计
在首层的某间...
答:
2、
机房
电源系统做三级防雷保护 3、信号线路经由室外出入室内设备端加装信号防雷器 4、静电防护、等电位处理 5、良好的接地系统,联合接地要求接地电阻≤1Ω 需要注意的是如果机房选择在顶层 需要注意直击雷防护 即楼顶设置避雷针、避雷带、避雷网格 具体要求参见GB50057-94《建筑物
防雷设计规范
》机房标准对...
防雷
接地
规范
是什么样的?有没有人了解?
答:
机房
建设防雷接地,应按现行国家标准《建筑
防雷设计规范
》执行。实际标准有这些:1、第6.4.3条,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最...
机房
建设标准的
防雷
方案
答:
机房防雷
工程一般要做以下几步:★ 做好机房接地根据国际GB50174—93《电子计算机房
设计规范
》,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定。如果计算机系统直流地与其他地线分开接地,则两地极间应间隔25米。★ 做好线路防雷1)在动力室电源线总配电盘上...
屋面防雷与
机房防雷
,如何并联接入大地,有哪些
规范
和要求?
答:
在
机房
内,采用40×4×350铜排做汇集排,利用大楼的柱子钢筋作为防雷引下线。通过40×4的镀锌扁钢与大楼柱子钢筋作可靠的电气连接,连接处不少于2处,沿大楼对角分布。1、IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》2、GB50057-94《建筑物
防雷设计规范
》3、GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》4、GB-50174-93《...
机房
接地网的施工
规范
要求是什么
答:
首先需要符合现行国家标准《建筑物
防雷设计规范
》GB50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。接地规范要求:等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。主
机房
和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电...
机房
地网离建筑物的地网安全距离是多少
防雷规范
要求
答:
《建筑物
防雷设计规范
》GB50057-2010的第4.3.4(二类建筑防雷)4.4.4(三类建筑防雷)都要求采用共用接地装置,所以你就用共用接地方式就行了。另外
机房
独立地网是不现实的,就算你用了独立地网,独立地网间距用4.2.1中的公式计算,但最小不得小于3m,如要满足这个要求,我不知你如何引入房间,...
在
机房
建设中,机柜内设备和机柜是如何接地的?这有没有相关国家
规范
或者...
答:
交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架
防雷
地应采用联合接地,接地电阻不大于1Ω。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机
机房设计规范
》、GB2887-...
数据中心
机房
建设,需要依据哪些国家标准和行业标准或
规范
啊
答:
楼上说的比较全了,但是忽略了最重要的规范。既然是民用建筑,首先要满足 《民用建筑电器设计规范》JGJ 16-2008 《电子信息
机房
设计规范》GB 50174-2008 还有就是最新版的 《建筑物
防雷设计规范
》GB50057-2010 和 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004 必不可少的 《自动火灾报...
计算机
机房
的接地系统
答:
1、 直击雷的防护 如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(电源线、信号线等到),这样的损害就非常严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物
防雷设计规范
》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统...
防雷
采用避雷带形式,与工作接地、保护接地共用,采用联合接地,接地电阻...
答:
中华人民共和国国家标准 建筑物电子信息系统
防雷
技术
规范
GB50343-2004 5.4 防雷与接地 5.4.1 电源线路防雷与接地应符合以下规定:1 进、出电子信息系统
机房
的电源线路不宜采用架空线路。2 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN—S系统的接地方式。5.2.5 接地与交流工作...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
防雷接地设计规范GB50057
机房防雷接地规范要求
机房防雷池标准
防雷设计规范最新标准2019
机房三级防雷标准做法
机房管理规定中防雷
通信机房电源防雷要求
什么是防雷机房闭环设计
信息机房防雷接地标准