机房防雷击怎么办
机房
的内部
防雷
主要采取哪些措施
答:
将采用优质的接地体和引下线
,
根据实际情况综合运用深埋、添加降 阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻
,机房的电气接地、防雷系统是确保设备安全的重要措施,机房电气接地系统有以下 4 种 :(1)交流工作接地。接 地电阻不应大于 4n 。(2)安全工作接地。接地电阻不应大于 4...
机房
建设标准的
防雷
方案
答:
★
做好线路防雷1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器构成第一级衰减
。2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器构成第二级衰减。3)
机房布线不能延墙敷设
,以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导墙雷电流时,瞬间变化的磁场在机房内的线路上感应出瞬间的高脉冲浪涌电压把设备击坏。
机房防雷
和接地系统(保障计算机设备安全稳定运行的关键措施)
答:
1.安装避雷针:避雷针是机房防雷的第一道防线
。在机房的屋顶上安装避雷针可以有效地吸收和分散雷电的电荷,从而保护机房内的设备。2.安装防雷设备:除了避雷针之外,还需要在机房内安装防雷设备,如防雷插座、防雷箱等。这些设备可以将雷电的电荷导入地下,从而保护机房内的设备。3.
安装接地装置
:接地装置...
机房防雷
接地
怎么
安装和配置
答:
建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等电位联结
;2、防止雷电危害还应防雷击引起的电磁脉冲,计算机房的配电箱应设置SPD(防电磁浪涌)保护装置,防止机房供电电源由于雷击电磁脉冲而造成断电。另外,对于重要的系统主机,其通讯电缆也应设置SPD保护装置,由于通讯电缆数量一般...
...有没人知道
机房
这个地方,
怎么样
不会被
雷击
中呢?
答:
这个在该机房设计,装置的时候,充分考虑当地的雷雨天气影响,并采取相应的防雷措施。
比如正确的安装避雷针
。
如何让数据中心
机房
远离
雷击
?
答:
如打印机、扫描仪、磁带机等,其中性点用绝缘导线串联起来,接到配电柜的中线上,然后通过接地母线将其接地;
机房
配套设施如空调中的压缩机、新风机组、稳压器、UPS等设备的中性点应各自独立按电气规范的规定接地。网格法 用截面积为(2.5mm×50mm)左右的铜带,整个机房敷设网格地线(等电位接地母排),网格...
通讯基站系统
防雷
设计方案浅析:基站防雷
答:
从而使这些金属管道或用电设备的工作地线上引入反击电流,造成工作人员和设备
雷击
事故。 通过上述情况来看,通讯基站的
防雷
既要做到能防直击雷,又要能防感应雷,既要防止高电压雷电波从金属线缆输入,又要防止高电压的反击。 二、防雷的设计方案 在
机房
的内部直流工作地、保护接地、安全接地接到一个总接地汇集线上;一...
机房防雷
的防雷设计
答:
1、 直击雷的防护如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(电源线、信号线等到),这样的损害就非常之严重,因此做好直接
雷击
防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物
防雷
设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统...
如何做好
机房
对讲
防雷
?
答:
机房
对讲系统,基本位于
防雷
分区的LPZ2区或更低,主要从以下几个方面考虑:1、电源防雷,对讲系统的供电线路要安装电源防雷器;2、通讯线路防雷,系统的通讯线路要安装信号防雷器,如果经常被
雷击
损坏又不方便进行线路屏蔽,可以选用我公司高能隔断型信号防雷器;3、线路布设,强弱电线路分开布设,布线尽...
机房防雷
接地如何做
答:
新建或翻建
机房
时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(对角或对称的钢筋),用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为接地端,引线至机房,与等电位接地汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。3.简易接地体的设置 4.降低接地电阻 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10