77问答网
所有问题
当前搜索:
下列哪种情况可不设防火阀
下列
排烟管道部位,
可不设置
排烟
防火阀
是()。
答:
【答案】:A 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20174.4.10,排烟管道
下列
部位应
设置
排烟
防火阀
:1)垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上。2)一个排烟系统负担多个防烟分区排烟支管上。3)排烟风机入口处。4)穿越防火分区处。本题答案为A。
下列
关于
防火阀
的
设置
符合要求的是( )。
答:
故B错误;建规9.3.11当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处
可不设置防火阀
。故C正确;根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.4.1-2阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。故D错误。
防火阀
安装在什么地方?
答:
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,
可不设防火阀
。(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片...
防火阀
一般安装在哪里?
答:
2、厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,
可不设防火阀
。3、防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀可采用易熔片式自动...
防火阀
安装在什么地方?
答:
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,
可不设防火阀
。(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片...
防火阀
70度的需要接消防联动和排烟阀吗?
答:
(1)风管穿越防火分区处;(2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处
可不设防火阀
;(4)穿越变形缝处的两侧风...
国家工程建设消防技术标准
答:
1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
; 2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在
下列设置
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室...
建设工程消防验收规范?
答:
1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;3、火灾照明应在
下列设置
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;4...
70度
防火阀
安装位置在哪里?
答:
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,
可不设防火阀
。(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片...