安徽省消防安全知识测试题(2012)答案
答:
(×)7、过负荷不会立即发生火灾,所以电器电气设备过负荷与火灾无关。(×)8、火灾的初起阶段和发展阶段,是扑救的最好时机。(√)9、疏散通道内不应设台阶、门槛、管道等,突出物;以免影响疏散。(×)10、楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用,在火灾
情况
下可做应急...
2022年消防工程师考前必背的100个核心考点
答:
54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
。 55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于1.5h;医疗和老年、总面积大于100000㎡的公共建筑和总...
2019年一级消防工程师高频考点汇总【三】
答:
3、通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区
设置
,竖向不宜超过5层,以构成一个完整的建筑防火体系,防止和控制火灾的横向、竖向蔓延。当管道在防火分隔处设置防止回流设施或
防火阀
时,且高层建筑的各层设有自动喷水灭火系统时,能有效地控制火灾蔓延,其管道布置
可不
受此限制。穿过楼层的垂直风管要求设在管井内,...
防排烟是否属于消防工程还是通风工程?
答:
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定防排烟属于通风空调分部工程。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统
设置
形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的...
下列
关于消防控制室的
设置
说法不正确的是( )。
答:
【答案】:D 消防控制室的设置应符合
下列
要求:(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。(2)消防控制室送、回风管的穿墙处应
设防火阀
。(3)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。(4)消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。(...
消防知识问答题
答:
62、一般
情况
下,易燃材料的氧指数(A)A、小于22 B、大于22 C、小于17 D、大于2763、甲、乙、丙级的
防火
门的耐火极限分别不低于(B)A、90、60、30min B、1.2、0.9、0.6hC、一级、二级、三级 D、根据建筑物的重要性确定64、《建筑设计防火规定》规定,将少数爆炸下限为(C)的气体划分为乙类。A、≤5% B、...
商场消防安全知识试题加答案
答:
32、身上着火后,
下列哪种
灭火方法是正确的 B 。 A、就地打滚 B、用厚重衣物覆盖压灭火苗 C、迎风快跑 33、发现燃气泄漏,要速关
阀
门,开启门窗,不
能
B 。 A、触动电器开关或拨打电话 B、使用明火 C、出去透气 34、依据《高层居民住宅楼
防火
管理规则》,下列单位不是负责高层居民住宅楼的日常防火工...
消防安全知识试题二(2)
答:
C.消防控制室的送、回风管,在其穿墙处应
设防火阀
. D.消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管道穿过。 E.消防控制室应设两个出口。 45.火灾事故广播与广播音响系统合用时,应有
下列
哪些设计要求? () A.火灾时,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩 音机强制转换到火灾事故广播状态。 B.床头控制...
一级消防工程师2022备考必背100个知识点
答:
54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
。 55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于1.5h;医疗和老年、总面积大于100000㎡的公共建筑和总...
消防排烟中JY-RF-10-3是什么意思?
答:
7.甲、乙、丙类生产厂房的送、排风道宜分层设置,但进入生产厂房的水平或垂直送风管
设有防火阀
时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。 8.排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及容易起火的碎屑的管道与燃烧或难燃烧构件之间的填塞物,应用不燃烧的隔热材料。 9.
下列情况
之一的通风、空气调节系统的...