77问答网
所有问题
当前搜索:
下列哪种情况可不设防火阀
下列
关于
防火阀设置
做法,不正确是( )。
答:
公共建筑内厨房排油烟管道宜按防火分区
设置
,且在与竖向排风管连接支管处应设置公称动作温度为150℃
防火阀
;排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用阀门。它在一定时间内
能
满足耐火稳定性和耐火完整性要求,具有手动和自动功能。当管道内烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭。
下列
通风、空气调节系统送、回风管道上应
设置防火阀
( )。
答:
【答案】:A、B、C、E (5)
下列
任何一
种情况
下通风、空气调节系统送、回风管道上应
设置防火阀
: 1) 送、回风总管穿越防火分区隔墙处,主要防止防火分区或不同防火单元之间火灾 蔓延扩散。 2) 穿越通风、空气调节机房及重要房间(如重要会议室、贵宾休息室、多功能厅、 贵重物品间等 或火灾危险性...
消防设备的正压送风机里有没有
防火阀
是常开的还是常闭的?
答:
正压送风机一般在楼内各层风井
设置
百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或设加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。
防火阀
是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已...
之一的通风、空气调节系统的风管上应
设置防火阀
:1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置...
防火阀
温度多少度关闭?
答:
70度防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机;无级调节风量。在
下列情况
之一的通风、空调系统的风管应
设置防火阀
:1、管道穿越防火分区的隔墙处;2、管道穿越通风、空气调节机房及...
机械排烟及补风系统中,
防火阀设置
位置
答:
不需要每个支管都
设防火阀
,在连接送风机与补风机的主管上做280度与70度防火阀即可。不可能一个包厢代表一个防烟分区,整个KTV如果面积不大,应该都是属于同一个防火分区、防烟分区内的。在干管上设就
可以
了。除非是穿越防火分区才要设。
安装
防火阀
应该注意哪些问题
答:
10.3.12
下列情况
之一的通风、空气调节系统的风管上应
设置防火阀
:1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;...10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定:...2 防火阀宜靠近防火分隔处设置;...二、规范依据2《通风与空调...
100个一级消防工程师知识点,看看你掌握了多少
答:
53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。七、各机电专业的消防设计 54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
。55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄...
...空气调节系统的送、回风管道上应
设置防火阀
( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 教材P207 (5)
下列
任何一
种情况
下的通风、空气调节系统的送、回风管道上应
设置防火阀
: 1) 送、回风总管穿越防火分区的隔墙处,主要防止防火分区或不同防火单元之间的火灾 蔓延扩散。 2) 穿越通风、空气调节机房及重要的房间(如重要的会议室、贵宾休息室、多功能厅、 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火阀厚度
内设机构情况
什么情况
设卡