77问答网
所有问题
下列排烟管道部位,可不设置排烟防火阀是()。
A.垂直风管与每层水平风管交接处垂直风管上
B.排烟风机入口处
C.一个排烟系统负担多个防烟分区排烟支管上
D.穿越防火分区处
举报该问题
推荐答案 2023-04-14
【答案】:A
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20174.4.10,排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1)垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上。
2)一个排烟系统负担多个防烟分区排烟支管上。
3)排烟风机入口处。
4)穿越防火分区处。
本题答案为A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GN3WN8pGvY8q83p8IWp.html
相似回答
下列部位可不设置排烟防火阀是()
。
答:
【答案】:C
教材P503 排烟系统竖向设置时,垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接水平风管应设置280℃排烟防火阀;A要设置。当排烟风机人口处应设置280℃能自动关闭排烟防火阀,D要设置。P374页,或当一个排烟系统负担多个防烟分区时,排烟支管应设280℃自动关闭排烟防火阀;B要设置。故选C。
排烟防火阀是
安装在排烟系统
管道
上起隔烟、阻火作用的阀门,其不应
设置
...
答:
【答案】:A
排烟防火阀的设置场所:排烟管进入排风机房处;穿越防火分区的排烟管道上;排烟系统的支管上。
...和
排烟防火阀
在建筑通风和排烟系统中的
设置
要求
,下列
说法中,错误的...
答:
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上
,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280%时自动关闭,在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。 通风、空调系统的风管,在以下部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:(1)穿越防火分区处。(2)穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板...
机械
排烟
及补风系统中
,防火阀设置
位置
答:
不需要每个支管都设防火阀
,在连接送风机与补风机的主管上做280度与70度防火阀即可。不可能一个包厢代表一个防烟分区,整个KTV如果面积不大,应该都是属于同一个防火分区、防烟分区内的。在干管上设就可以了。除非是穿越防火分区才要设。
消防排烟系统中
,排烟防火阀
平时是处于常开还是常闭状态?
答:
排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1)当设常闭的排烟口时
,排烟
支
管
上设常开的排烟防火阀;(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3)当设常闭型专用
防火排烟
口时,则排烟支管上
不设排烟防火阀
。
下列
关于
防火阀设置
做法
,不
正确
是( )
。
答:
公共建筑内厨房
排油烟管道
宜按防火分区
设置,
且在与竖向排风管连接支管处应设置公称动作温度为150℃防火阀;
排烟防火阀是
安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,具有手动和自动功能。当管道内烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭。
排烟防火阀
的
设置
在哪里?
答:
1、为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需
设置防火阀
。2、厨房、浴室和厕所等的排风
管道
与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止...
大家正在搜
排烟管道下列部位应设置排烟防火阀
排烟管道哪些部位应设置排烟防火阀
排烟管道应设置排烟防火阀的部位有
排烟管道防火阀设置要求
排烟防火阀的设置部位
识别防火阀排烟防火阀
油烟管道防火阀安装位置
安装在排烟管道上的防火阀为
排烟管道穿墙加防火阀高度