下列哪种情况可不设防火阀
消防防火阀
一般都
设置
在什么位置
答:
手动复位开启阀门。版本二:
下列情况
之一的通风、空气调节系统的风管上应
设置防火阀
:1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的...
2021年消防验收新规范
答:
2-各机电专业的消防设计1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;3、火灾照明应在
下列设置
封闭楼梯...
电梯前室正压送风口需不需要
设置防火阀
答:
不需要
设防火阀
设置加压送风口的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温...
空调送、回风系统的哪些部位需要
设置防火阀
?
答:
2) 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。3) 穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。4) 穿越防火分隔处的变形缝两侧。5) 竖向风管与每层水平风管交接处的水平的管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气的调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处
可不设置防火阀
。6) ...
暖通空调系统中
防火阀
的
设置
问题?
答:
有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有280℃熔断的防火功能,而自动排烟
防火阀可以
在280℃熔断关闭,该阀应
设置
在排烟系统的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。个人认为这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟...
多层民用建筑和工业建筑
防火
措施?
答:
7.甲、乙、丙类生产厂房的送、排风道宜分层设置,但进入生产厂房的水平或垂直送风管
设有防火阀
时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。8.排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及容易起火的碎屑的管道与燃烧或难燃烧构件之间的填塞物,应用不燃烧的隔热材料。9.
下列情况
之一的通风、空气...
防火阀
怎么区分是常开还是常闭?
答:
排烟
防火阀
设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3)当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上
不设
排烟防火阀。
2019最新消防验收规范
答:
1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20分钟;3、火灾照明应在
下列设置
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;...
防火阀
有几种?
答:
1、FDS:普通
防火阀
,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:排烟防火阀,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
...调节系统风管部位应
设置
公称动作温度为70℃
防火阀
有( )。
答:
穿越防火分区处;穿越通风、空气调节机房房间隔墙和楼板处;穿越重要或火灾危险性大场所房间隔墙和楼板处;穿越防火分隔处变形缝两侧;竖向风管与每层水平风管交接处水平管段上。当建筑内每个防火分区通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管交接处
可不设置防火阀
。