下列哪种情况可不设防火阀
下列情况
通风、空气调节系统的风管道不需要设70℃
防火阀
的是( )。
答:
【答案】:B 管道穿越防烟分区处不需要设70℃防火阀,其余皆要
设置防火阀
。
下列
部位
可不设置
排烟
防火阀
是()。
答:
【答案】:C 教材P503 排烟系统竖向
设置
时,垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接水平风管应设置280℃排烟
防火阀
;A要设置。当排烟风机人口处应设置280℃
能
自动关闭排烟防火阀,D要设置。P374页,或当一个排烟系统负担多个防烟分区时,排烟支管应设280℃自动关闭排烟防火阀;B要设置。故选C。
下列
关于
防火阀
的
设置
符合要求的是( )。
答:
建规9.3.11当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀
。故C正确;根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.4.1-2阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。故D错误。
防火阀
在什么地方
设置
?
答:
防火阀的设置 (1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需
设置防火阀
。(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置...
...
防火阀
在建筑通风和排烟系统中的
设置
要求,
下列
说法中,错误的是...
答:
空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀
。防火阀平时处于开启状态,可手动关闭,也可与火灾报警系统联动自动关闭,且均能在消防控制室接到防火阀动作的信号。在防火阀现场进行手动关闭、复位操作时,防火阀应动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
...空气调节系统的送、回风管道上应
设置防火阀
( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 教材P207 (5)
下列
任何一
种情况
下的通风、空气调节系统的送、回风管道上应
设置防火阀
: 1) 送、回风总管穿越防火分区的隔墙处,主要防止防火分区或不同防火单元之间的火灾 蔓延扩散。 2) 穿越通风、空气调节机房及重要的房间(如重要的会议室、贵宾休息室、多功能厅、 ...
排烟系统
防火阀
有什么要求?
答:
BECH和MECH主要区别在于BECH是
能
远距离手动开启(距离≤6M);排烟风机口通常
不设
BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
防火阀
分为哪几种?
答:
1、FDS:普通
防火阀
,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:排烟防火阀,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
...调节系统风管部位应
设置
公称动作温度为70℃
防火阀
有( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 防火阀设置部位。
下列
部位应
设置防火阀
。通风、空气调节系统风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃防火阀:穿越防火分区处;穿越通风、空气调节机房房间隔墙和楼板处;穿越重要或火灾危险性大场所房间隔墙和楼板处;穿越防火分隔处变形缝两侧;竖向风管与每层水平风管交接处水平管...
多层民用建筑和工业建筑
防火
措施?
答:
7.甲、乙、丙类生产厂房的送、排风道宜分层设置,但进入生产厂房的水平或垂直送风管
设有防火阀
时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。8.排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及容易起火的碎屑的管道与燃烧或难燃烧构件之间的填塞物,应用不燃烧的隔热材料。9.
下列情况
之一的通风、空气...