77问答网
所有问题
当前搜索:
下列哪种情况可不设防火阀
...管在
下列
( )部位应
设置
公称动作温度为70℃
防火阀
。
答:
①穿越防火分区处;②穿越通风、空气调节机房房间隔墙和楼板处;③穿越重要或火灾危险性大场所房间隔墙和楼板处;④穿越防火分隔处变形缝两侧;⑤竖向风管与每层水平风管交接处水平管段上。注:当建筑内每个防火分区通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管交接处
可不设置防火阀
。
...在
下列
( )部位应
设置
公称动作温度为70℃的
防火阀
。
答:
②穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;③穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;④穿越防火分隔处的变形缝两侧;⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处
可不设置防火阀
。
通风空调系统
防火阀
的
设置
应符合哪些要求?
答:
防火阀的设置通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统。(1)分层设置水平式新风系统 新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处
设防火阀
,后者集中取新风,...
民用高层建筑设计
防火
规范介绍?
答:
8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时
能
自行关闭的排烟
防火阀
。8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向
设置
;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置。8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动...
防火阀
中BECH和MECH*区别 ??排烟风机出口应设什么阀?
答:
1、距离不同:BECH是
能
远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常
不设
BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃排烟
防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
高楼层的
防火
措施包括什么高楼层防火施工的注意事项有哪些
答:
2、通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道
可不
受此限制。垂直风管应设在管道井内。3、
下列情况
之一的通风、空气调节系统的风管应
设防火阀
:(1)管道穿越防火分区处;(2)穿越通风、空气调节机房...
建筑工程
防火阀
要不要做阀门安装前试验
答:
“筑讯中国”整理:1.排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟
防火阀
。2.排烟风管进入排烟风机机房处,过滤器应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。3.如果有必须穿过防火墙的排烟管道
设置
,务必设置与排烟风机联动的排烟防火阀。4. 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。5. 阀门的操作机构一侧应有不...
FDSH
防火阀
与FDS防火阀的区别?
答:
1、FDS:普通
防火阀
,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:排烟防火阀,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
防火阀
有哪几种类型?
答:
BECH和MECH主要区别在于BECH是
能
远距离手动开启(距离≤6M);排烟风机口通常
不设
BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
消防排烟
防火阀可以
安装在出风口吗?
答:
不
可以
安装在出风口,主要是
防火阀
作为阻断分隔作用的。具体消防规范上有。如9.3.13防火阀的
设置
应符合
下列
规定:1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;2.防火阀时装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;4.防火阀应符合现行国家标准《建筑...