下列关于防火阀的设置符合要求的是( )。

A.公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防烟分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
B.检查发现某个防火阀周围3m内的风管及其绝热材料采用难燃材料。
C.某建筑每个防火分区均有各自对应的通风空调系统,且系统之间互不共用,则系统竖向总管与水平风管交接处可不设置防火阀。
D.阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于500mm。

【答案】:C
根据建规9.3.12公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。故A错误;
建规9.3.13防火阀两侧各2m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。故B错误;
建规9.3.11当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。故C正确;
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
6.4.1-2阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。故D错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答