下列通风、空气调节系统送、回风管道上应设置防火阀( )。

A.送、回风总管穿越防火分区隔墙处
B.穿越通风、空气调节机房及重要房间或火灾危险性大房间隔墙及楼板处
C.多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上
D.建筑内每个防火分区通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内水平风管与垂直总管交接处
E.穿越变形缝两侧风管上

【答案】:A、B、C、E
(5) 下列任何一种情况下通风、空气调节系统送、回风管道上应设置防火阀: 1) 送、回风总管穿越防火分区隔墙处,主要防止防火分区或不同防火单元之间火灾 蔓延扩散。 2) 穿越通风、空气调节机房及重要房间(如重要会议室、贵宾休息室、多功能厅、 贵重物品间等 或火灾危险性大房间(如易燃物品实验室、易燃物品仓库等)隔墙及楼板处 送、回风管道,以防机房火灾通过风管蔓延到建筑物其他房间,或者防止火灾危险性大 房间发生火灾时经通风管道蔓延到机房或其他部位。 3) 多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上,以防火灾穿过楼 板蔓延扩大。但当建筑内每个防火分区通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内 水平风管与垂直总管交接处可不设置防火阀。 4) 在穿越变形缝两侧风管上各设一个防火阀,以使防火阀在一定时间内达到耐火完整 性和耐火稳定性要求,起到有效隔烟阻火作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考