在地下一层的KTV包厢,四周均无外窗,我在走道上布置机械排烟主管,然后分接两侧的包厢,问:连接每个包厢的支管是否都要设排烟防火阀(280°),每个包厢的补风也要设防火阀(70°)吗?见下图,望设计院的高手支招!万分感谢!
问题主要就是设置排烟防火阀的位置,规范光说在入口,及支管处设置,但是参考了些图纸,比如一个超市的图,他就是串联了2、3个防烟分区,才设置一个排烟防火阀,还是我理解的凡是在分支管处均要设置排烟防火阀,就想这个包厢一样(代表一个防烟分区)?还是就在主要的干管上设置下就可以了。
不需要每个支管都设防火阀,在连接送风机与补风机的主管上做280度与70度防火阀即可。
不可能一个包厢代表一个防烟分区,整个KTV如果面积不大,应该都是属于同一个防火分区、防烟分区内的。
在干管上设就可以了。除非是穿越防火分区才要设。