机械排烟及补风系统中,防火阀设置位置

在地下一层的KTV包厢,四周均无外窗,我在走道上布置机械排烟主管,然后分接两侧的包厢,问:连接每个包厢的支管是否都要设排烟防火阀(280°),每个包厢的补风也要设防火阀(70°)吗?见下图,望设计院的高手支招!万分感谢!
问题主要就是设置排烟防火阀的位置,规范光说在入口,及支管处设置,但是参考了些图纸,比如一个超市的图,他就是串联了2、3个防烟分区,才设置一个排烟防火阀,还是我理解的凡是在分支管处均要设置排烟防火阀,就想这个包厢一样(代表一个防烟分区)?还是就在主要的干管上设置下就可以了。

不需要每个支管都设防火阀,在连接送风机与补风机的主管上做280度与70度防火阀即可。

 

不可能一个包厢代表一个防烟分区,整个KTV如果面积不大,应该都是属于同一个防火分区、防烟分区内的。

在干管上设就可以了。除非是穿越防火分区才要设。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
  下列机械排烟及补风系统中,防火阀必须设置位置:
  (1)管道穿越防火分区的隔墙处。
  (2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
  (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
  (4)穿越变形缝处的两侧。
  (5)防火阀的动作温度宜为70℃。
  (6)厨房、浴室、厕所等的垂直风管道,应采取防止回流的措施,在支管上设置防火阀。
  (7)管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃材料或难燃材料。
第2个回答  2013-06-07
排烟防火阀在穿越防火分区与水平管道接入竖管时候需要设置,穿越防烟分区时不需要设置。另外一个房间,只要面积不大于500平米都可以作为一个防烟分区。还有就是你图中的包厢面积好像不大,考虑是否可以在走道上布置一下排烟口就可以了。
相似回答