77问答网
所有问题
当前搜索:
建筑防雷接地装置要求
防雷接地
符合哪些规范
要求
?
答:
直击雷接地电阻不大于10Ω,电源及信号电涌保护器接地电阻不大于4Ω
。直击雷专设接地装置与电涌保护器接地分开,避免地电位反击,接地体在地下间距宜为3m。
防雷接地
有哪些
要求
?
答:
防雷接地施工技术要求如下:
1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米
。2、接地装置搭接需满足要求,
扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍
,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
建筑物防雷接地装置
的
要求
有哪些?
答:
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成
。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。...
防雷接地装置
的设计
要求
是什么?
答:
防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,
工作接地要求是≤4欧姆
,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有...
防雷接地
施工
要求
有哪些
答:
(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m
。(3) 除环形接地体外,
接地体埋设位置应在距建筑物3m以外
。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置...
建筑物防雷接地
施工
要求
有哪些?
答:
建筑物防雷接地
施工
要求
涉及多个关键方面:1.
接地装置
设置:接地装置包括接地极和接地线,其设置必须遵循设计规范。接地极的材质和规格应满足规范要求,接地线的材质和规格也应符合标准,并且与接地极的连接必须牢固。2. 接地电阻要求:接地电阻是评估接地系统性能的重要参数。应按照设计要求进行测量和测试,...
建筑物防雷接地
施工
要求
有哪些?
答:
接地装置
的连接:接地装置之间的连接应采用焊接或螺栓连接,连接部位应进行防腐处理。同时,接地装置与
建筑物
的金属构件、设备等也应进行等电位连接。
防雷
引下线的设置:防雷引下线是引导雷电流入地的通道,应按照设计
要求
进行设置。引下线的材质和规格应符合规范要求,且应与接地装置连接牢固。防雷设备的...
试分述防直击雷、感应雷
装置
的设置具体
要求
。
答:
【答案】:(1)防直击雷
装置
的设置 防直击雷装置由接闪器(避雷针、避雷线、避雷带等)、防雷引下线和
防雷接地
体组成。防直击雷装置的设置应符合下列
要求
:①对于施工现场高大
建筑
机械和高架金属设施来说,接闪器应设置于其最顶端,可采用直径为20mm及以上的圆钢等;防雷引下线可采用铜线、圆钢、扁钢、...
第二类
防雷建筑物
的防雷措施,下列哪些项符合规范的
要求
?()
答:
B项,《
建筑物防雷
设计规范》(GB 50057—2010)第4.3.3条规定,专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。C项,《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第4.3.4条规定,外部
防雷装置
的
接地
应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统...
建筑
电气工程验收中
接地装置
安装有什么
要求
答:
一、主控项目 1 人工
接地装置
或利用
建筑物
基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计
要求
位置设测试点。2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3
防雷接地
的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。4 接地模块顶面埋深不应...