教学楼防雷接地与接地设计
简单说明学校
教学楼和
学生宿舍的
防雷
装置如何设置?
答:
在
教学楼
、实验楼、公寓楼、食堂、锅炉房等楼的四个屋角分别布置一根引下线,引下线的间隔按照建筑
防雷
类别标准布置。值得注意的是,引下线布置不要设在出入口处,引下线在+1.8m处安装一副断接卡,在-0.3m—+1.7m处套PVC管做机械保护。(3)
接地
体部分 建筑物接地阻值越小,越利于雷电流的泄...
探析建筑
防雷接地
是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
一、基础接地 1.
防雷接地
施工要求 防雷接地焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合规定:圆钢与圆钢搭接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面...
防雷接地
的标准规范
答:
GB 50057-2010 《建筑物
防雷设计
规范》二、 相关标准具体要求 本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。人工垂直
接地
体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时可适当减小。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土...
防雷接地
符合哪些规范要求?
答:
1. 接地系统分为直击
雷接地和
电涌保护器接地,采用Φ20×1500镀铜钢棒两支串联作为一组垂直接地体。2. 直击雷接地采用3组垂直接地体,电涌保护器接地也采用3组垂直接地体。接地体间距建议为5米,受限条件下可适当减小,但不应小于3米。3. 水平接地体采用95mm²镀铜钢绞线。4. 直击
雷接地与
电涌...
防雷接地
做法
答:
防雷接地做法主要包括以下步骤:1. 设计合理的接地系统:根据建筑物的结构、地质条件以及雷电活动情况等因素,设计出合理的接地系统。接地系统应包括接地极、接地线、等电位连接等部分,以确保雷电电流能够顺畅地泄入大地。在进行
防雷接地设计
时,需要考虑以下几个因素:土壤电阻率、接地极的形状和材质、接地...
楼房
避雷接地
施工方案谁有?
答:
防雷接地
施工方案: (1)概述 民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿...
防雷接地
常识
答:
防雷接地
:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。 建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施
设计
,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25*4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10*10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,...
机房
防雷接地
怎么安装和配置
答:
您好!计算机机房
防雷接地
需做的四个方面,供参考:1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等...
建筑
防雷
基础
接地
做法
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
防雷接地
规范 防雷接地必读
答:
本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。 1.0.3在进行建筑物电子信息系统
防雷设计
时,应根据建筑物电子信息系统的特点,将外部防雷措施和内部防雷措施协调统一,按工程整体要求,进行全面规划,做到安全可行、技术先进、经济合理。 1.0.4电子信息系统的防雷必须坚持预防为主、安全第一的原则。当需要时,...