试分述防直击雷、感应雷装置的设置具体要求。

如题所述

【答案】:(1)防直击雷装置的设置
防直击雷装置由接闪器(避雷针、避雷线、避雷带等)、防雷引下线和防雷接地体组成。防直击雷装置的设置应符合下列要求:
①对于施工现场高大建筑机械和高架金属设施来说,接闪器应设置于其最顶端,可采用直径为20mm及以上的圆钢等;防雷引下线可采用铜线、圆钢、扁钢、角钢等;防雷接地体与临时用电系统接地体相同。
②机械设备上的接闪器长度应为1~2m。
③接闪器、防雷引下线、防雷接地体之间必须进行可靠的电气连接。
④单独设置的防雷接地体,其冲击接地电阻值不应大于30Ω;与临时用电系统PE线重复接地共用的防雷接地体,其接地电阻值应符合PE线重复接地接地电阻值不大于10Ω的要求。
⑤塔式起重机塔顶和臂架远端可作为接闪器,塔身可作为防雷引下线,但应保证电气连接,防雷接地体可与PE线重复接地的接地体共用。
(2)防感应雷装置的设置
施工现场设置低压配电室,但不设置专用变电所时,如配电线路为架空线,应将其架空进、出线处绝缘子铁脚与配电室接地装置相连接,做防雷接地,以防雷电波侵入,亦兼有防直击雷作用。如果配电线路为埋地电缆,且线路较短,为防雷电波从其与架空线的连接处侵入,在电缆两端来回反射叠加成过电压波,并进入配电室,需在电缆两端装设阀型避雷器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考