器对地电阻应为多少
答:
根据国家标准的
要求
,不同地点、不同设备的接闪杆(避雷针)的接地电阻值也不同,总的原则是接地电阻值越小越好。以下是从国标中的节录:一、二、三类
防雷建筑
接地装置≤10Ω 一、二、类工业
建筑防雷接地装置
≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷...
建筑
上的门窗
接地
规范是什么?
答:
铝合金门窗的防雷设计,应符合现行国家标准《
建筑物防雷
设计规范》GB5057的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的
防雷装置
可靠连接。铝门窗工程
防雷接地
主要就是防侧击雷规范:第一类,
防雷建筑
物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据。第二类,防雷建筑物高于45...
大面积厂房如要
避雷
,是用避雷针还是避雷带?对于
接地
有什么具体的
要求
...
答:
或者引下线断了,必须进行更换,否则可能反而会主动引来雷击。引下线要有足够的强度,耐腐蚀、耐热;不得用铝线做引下线;要教育孩子不要拉引下线玩。为了防止跨步电压伤人,
接地装置
距
建筑物
的出入口和人行道的距离不应小于3米。单独
防雷接地
电阻要小于10欧 联合接地要小于1欧 ...
防雷接地
埋置深度是多少
答:
【
防雷接地装置
埋置深度】接地装置应埋于地表层以下;接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。水平接地体局部埋置深度不应小于1m,顶部埋设深度地面不应小于600mm,并应局部包以绝缘物(50-80mm厚的沥青层)。【参考标准】1、(GB50057-2010)《
建筑物防雷
设计规范》;2、(GB50343-...
建筑防雷
基础
接地
做法
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在
接地装置
的建构中,需要利用
建筑物
基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
防雷接地
常识
答:
大型
建筑
群各有自己的接地网(接地电阻值设计 有
要求
),虽然最后也将各接地网联在一起,但应按一个系统计算。 4)
接地装置
调试定额适用于所有电气设备安装工程的接地装置调试。 3.
避雷
针为什么能避雷 雷鸣电闪是夏季常见的一种天气现象。 耀眼夺目的闪电、轰轰隆隆的雷声,既让人们感到惊恐,又使人们对它们产生好奇...
防雷接地
规范
要求
答:
接地装置
是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,
防雷
系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践
要求
要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多...
对
接地
线的安装有哪些
要求
?
答:
地线的安装的
要求
:
接地装置
的连接应可靠、无条件焊接的场所、接地线的焊接应采用搭接焊和接地线与电气设备连接时采用螺栓压接。相关知识:1、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。2、接地线的焊接应采用搭接焊,其...
高杆灯的
防雷接地
有怎样的
要求
?
答:
(3)不必装避雷针,因为它的高度并不太高。3、庭园灯的
防雷接地
(1)由于庭园灯处于不具备等电位联结的潮湿场所,因此不应采取TN系统,应采用TT系统或局部TT系统。这时应有RCD作接地故障保护。(2)对于TN系统供电的情况下的庭园灯可采取局部TT局部保护系统,即单独设置保护
接地装置
,在安装RCD的情况...
为了防止跨步电压对人造成伤害,
要求防雷接地装置
距离
建筑物
出入口、人行...
答:
根据《
建筑物防雷
设计规范》规定,防直击雷的人工
接地
体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。所以答案是B,3米。