77问答网
所有问题
当前搜索:
建筑防雷接地装置要求
防雷接地
的技术
要求
有哪些?
答:
防雷接地
施工技术
要求
如下:1、
接地装置
埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
防雷接地
施工
要求
有哪些
答:
(4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和
建筑
垃圾等。(5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。(6)
接地装置
由多个分接地装置部分组成时,应按设计
要求
设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。
建筑
工程
防雷接地
的
要求
是什么?
答:
(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊
要求
外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
防雷接地
分为几类?
答:
防雷接地
一般指的是
建筑物
直击雷防护接地系统。保护接地,工作
接地要求
是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的
接地装置
,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有...
防雷接地
的标准规范
答:
一、
防雷接地
国家标准 GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50057-2010 《
建筑物防雷
设计规范》二、 相关标准具体
要求
本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。人工垂直接地体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时...
防雷接地要求
答:
防雷接地
施工技术
要求
如下:1、
接地装置
埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
建筑防雷接地
规范是多少欧
答:
防雷接地
一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类
防雷建筑物
每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类
建筑物要求
≤30欧姆。保护接地,工作
接地要求
是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的
接地装置
,接地电阻按各种...
高层住宅外墙
防雷
窗
接地
连接设计及规范
要求
(包括铝合金生产厂家是否有...
答:
《
建筑物防雷
设计规范》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的
要求
;二、应利用钢柱或柱子钢筋作为
防雷装置
引下线;三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大...
一二三类
防雷建筑物
的
接地
电阻
要求
分别是多少
答:
一、二类
防雷建筑物
每根引下线
接地
电阻≤10欧姆,三类
建筑物要求
≤30欧姆。第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应装设独立
避雷
针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。第二类防雷建筑物防直击雷的...
防雷接地
工程施工及验收规范
答:
防雷接地
工程施工:施工准备-
接地装置
安装-引下线暗敷-避雷带支架制作安装-支架-避雷网安装-避雷针安装-接地电阻测试。验收规范如下:1、防雷分类问题 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的
要求
分为一、二、三类
防雷建筑物
。2、接闪器和引下线的问题 接闪器在一般...